房间使用的节能灯管,换了新的灯管也是这样。开关控制的相线可是关灯后灯管一直不停地闪烁,如是有残留电容电流放电,不可能几个十个小时还在放吧?请教各位专家高手给以解答。谢谢

房间使用的节能灯管,换了新的灯管也是这样。开关控制的相线可是关灯后灯管一直不停地闪烁,如是有残留电容电流放电,不可能几个十个小时还在放吧?请教各位专家高手给以解答。谢谢
免费打赏
lcl6680885
2009年06月07日 22:44:12
2楼
可能是开关闭的是N不是L所以一直闪
回复
lingxuct
2009年06月08日 06:49:26
3楼
需要二种条件才会发生楼主的现象:
一是楼上说的,开关接在N线上,且开关后的线路绝缘电阻不是非常好;
二是象楼主说的开关接在L线上,且开关分断点断开上不是很好,可能开关盒内潮气大,开关内时不时地发生低压爬电现象。
回复
lcl7258
2010年02月16日 18:07:04
4楼
开关闭的是相线。不是零线。再一个就是有点潮,连电了
回复