急!!!10kv电缆敷设的问题!!!
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2009年04月27日 08:33:00
只看楼主

软件简介: 公路运行速度v85预测软件软件简介:公路运行速度v85预测软件是建立在Autodesk公司AutoCAD平台之上的一款高等级公路运行速度V85预测软件。软件采用了Microsoft公司VisualC++集成开发环境,运用面向对象编程技术和MFC,联合ObjectARX进行二次开发,实现了数据与图形的完美结合。 附件名:20096191245424199104.rar

软件简介:

公路运行速度v85预测软件
软件简介:
公路运行速度v85预测软件是建立在Autodesk公司AutoCAD平台之上的一款高等级公路运行速度V85预测软件。软件采用了Microsoft公司VisualC++集成开发环境,运用面向对象编程技术和MFC,联合ObjectARX进行二次开发,实现了数据与图形的完美结合。



附件名:20096191245424199104.rar

文件大小:8428K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ahei1983
2009年04月28日 19:12:46
2楼
难道没人会吗?????????
回复
lingxuct
2009年04月29日 07:36:40
3楼
铠装电缆不必穿管,直埋好了。只有在有可能重压的地方才穿管保护,直埋电缆在地面上做标桩,不必做井或手孔。
回复
ahei1983
2009年04月29日 15:28:13
4楼
山区石头太多,我觉得直埋不太安全。
还有很多弱电电缆,应该与高压电缆相距1.5米左右怎么样?
回复
lingxuct
2009年04月29日 17:40:40
5楼
那就用全线PVC管保护,每100米做一个井,井底比电缆埋深低200。
回复
ahei1983
2009年04月30日 16:06:44
6楼
100米是人井吧?还是手井?
回复
ahei1983
2009年04月30日 16:08:14
7楼
还有,因为两边太窄,有一段埋不下。需要河堤加墙壁支架安装,请问有这种做法吗?
回复
mjia
2009年04月30日 18:04:13
8楼


不用隔那么远,高压与弱电之间可以套管,然后中间再加隔墙,基本上就可以同沟敷设了
回复
lingxuct
2009年05月01日 06:03:03
9楼

河堤加墙壁支架可以固定保护管,但不能断开保护管(无法做手孔),更要注意不让船舶等撞坏(可把支架槽钢加大加长或在外侧再加焊一根————与保护管平行)。
回复
xinqiaosanbaole
2009年05月01日 16:12:31
10楼
我们都是40米左右做一个井,管线一般都是PVC-C,10+2的360°砼包封,过路(小路)用钢管。
回复
张慧峰
2009年05月03日 07:26:25
11楼
铠装电缆不需要再加装保护钢管的,但是,埋深一定要达到设计的要求。穿管保护的部分用在过路、过给排水管道、易燃易爆气体管道及热力管道部分。至于人井的设置,不建议你预留;但是在转弯的时候,是要设置电缆井的。