层高6米对送风口有要求吗?
dulixiang661
2009年04月25日 17:26:01
来自于中央空调
只看楼主

层高6米对送风口有要求吗?盘管静压为30Pa能吹到底吗?

层高6米对送风口有要求吗?盘管静压为30Pa能吹到底吗?
免费打赏
zlienfon
2009年04月25日 22:13:23
2楼
风机盘管?:L :L :L :L :L
回复
ddddddddgao
2009年04月26日 21:45:37
3楼
层高6m旋流风口比较合适,对该风口来说,30Pa一般不够。
回复
xuke854
2009年04月28日 12:11:18
4楼
若仅送冷风,则可以送下。如果还要送热风就存在两个问题,一个是宜选用旋流风口,另外风机压头应加大,因为旋流风口本身的阻力约为25PA/M。所以蛮紧张的。
回复
waj
2009年04月29日 22:27:33
5楼
层高6米对送风口有要求吗?
有要求,用盘管肯定是不行的,可以用吊顶型空调机,风口要用旋流或射流风口。
回复
chengshiguyi
2011年01月02日 15:56:49
6楼

:handshake
回复
maoxinqing
2011年01月06日 08:11:05
7楼
请问层高6米是装修完成面距离地面距离还是建筑净高呢???
如果是建筑净高,那实际的风口至地距离应该再4米多点,用普通风口就足够了
回复
wenwen3322
2011年01月31日 11:33:59
8楼
风口应该要用旋流或射流风口
回复
hjh512
2011年02月01日 09:14:23
9楼
冷风无所谓 热风加大风压 改旋流喷口
回复
cyong522
2011年02月09日 23:13:55
10楼
风机盘管坚决不用,还要接风管,你用球型风口都吹不下,我吃够了亏得,坚决建议用风柜加旋流风口。
回复
ycgywg01
2011年02月10日 18:06:14
11楼
如果是顶送风,那么必须用旋流风口,增大风盘静压。否则冬季供热下面根本不暖和。
如果允许的话,对于层高高于4米的,建议用侧送风。
回复