层高6米对送风口有要求吗?盘管静压为30Pa能吹到底吗?
层高6米对送风口有要求吗?盘管静压为30Pa能吹到底吗?
2楼
风机盘管?:L :L :L :L :L
回复
3楼
层高6m旋流风口比较合适,对该风口来说,30Pa一般不够。
回复
4楼
若仅送冷风,则可以送下。如果还要送热风就存在两个问题,一个是宜选用旋流风口,另外风机压头应加大,因为旋流风口本身的阻力约为25PA/M。所以蛮紧张的。
回复
5楼
层高6米对送风口有要求吗?
有要求,用盘管肯定是不行的,可以用吊顶型空调机,风口要用旋流或射流风口。
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
请问层高6米是装修完成面距离地面距离还是建筑净高呢???
如果是建筑净高,那实际的风口至地距离应该再4米多点,用普通风口就足够了
回复
8楼
风口应该要用旋流或射流风口
回复
9楼
冷风无所谓 热风加大风压 改旋流喷口
回复
10楼
风机盘管坚决不用,还要接风管,你用球型风口都吹不下,我吃够了亏得,坚决建议用风柜加旋流风口。
回复
11楼
如果是顶送风,那么必须用旋流风口,增大风盘静压。否则冬季供热下面根本不暖和。
如果允许的话,对于层高高于4米的,建议用侧送风。
回复