以前做的照明只为了满足照度、W/M2,做得很粗,几行几列简单的布置荧光灯,基本谈不上美观、艺术性。很少采用花灯、筒灯。业主要室内装修,通常不会按照照明图纸来做。我们公司(某省建筑院)现在照明基本不做了。(前提和业主沟通一下)且符合新版的格式深度要求。普通照明省去,预留配电箱位置定好,主开关选好,写上“照明具体由专业公司完成”设计院做照明就是吃力不讨好应急照明画到电气消防图纸中。
以前做的照明只为了满足照度、W/M2,做得很粗,几行几列简单的布置荧光灯,基本谈不上美观、艺术性。
很少采用花灯、筒灯。
业主要室内装修,通常不会按照照明图纸来做。
我们公司(某省建筑院)现在照明基本不做了。(前提和业主沟通一下)
且符合新版的格式深度要求。
普通照明省去,预留配电箱位置定好,主开关选好,写上“照明具体由专业公司完成”
设计院做照明就是吃力不讨好
应急照明画到电气消防图纸中。
插座这么写————在房间某个位置
“
插座图标 1a,5
”
1a是回路编号,5是该回路带的插座个数
风机盘管温控开关不画
弱电只粗略做做综合布线、安防监控
因为强电插座位置没定、综合布线的插座也不定位,具体由二次装修确定
我们全是预留。
感觉没什么可做的了。以后会被装饰公司、专业公司抢了饭碗的吧。
必要学习装饰性深化设计么??
12楼
我们一般都做,但是业主用不用那是他们的事情了
但是负荷、开关预留好!!
回复
13楼
短时间内,很难做到这种效果
如果让我做2个月还差不多。
如果让我做,我就是T5双长管(或者3短管格栅灯)荧光灯一布
[
本帖最后由 urpig0 于 2009-4-28 20:54 编辑 ]
回复
14楼
照明设计的目的是为了预留管线和答题确定灯位,开关位置。
还有一点是为了好做预算。
什么也不出怎么做?装修的事情很难说,管线还是预留好方便。
回复
15楼
收了钱你就应当做.就向我们现在这份图一样,就画个只预留配电箱,弱电根本没有画,说是由二次装修确定.那么我问你,二次装修就要有很多开膛破肚了,这个费用谁来出.
回复
16楼
:victory: :victory: :victory:
回复
17楼
像你这种 想提高自己水平都很难 还好意思拿到这里来讨论
狗屎一堆
回复
18楼
如果这样就行了的话,那饭也太容易吃了,我在学校就不用去上课了,睡大觉不是更好
回复
19楼
照明图不仅要画,而且要画好,公共建筑尤其如此。不要动不动就认为用户反正要装修的,干脆预留了事。以一个车库为例,要画好还真不容易。其中要考虑的问题有:照度(停车位与通道应分别计算).灯具选型及安装要求.疏散指示应急照明灯具的布置.检修插座的布置.控制方式.回路编号等等,这碗饭并不是那么好吃的!
[
本帖最后由 jum 于 2009-5-1 09:40 编辑 ]
回复
20楼
公共部分必须要出的,这个你简直是....看下深度图集好吧
回复
21楼
“这个你简直是....”你以为都是你这样的觉悟吗?好多图纸连办公室甚至商场都是预留,平心静气地讨论问题吧,建议多用陈述句,少用或者不用反诘句。
回复