急急!!.电流表和电流感器的配合使用
liuxu80129184
2009年04月25日 13:09:47
只看楼主

我做图的时候.一般63A的断路器我用的电流互感器是75/5 A 电流表是0~75 A的.在这里电流互感器表示测量范围是0~75A, 但是我最近看到有人电流表是这样标的 0~75/(5)A 还有一种是75/5不知道这是什么意思哦?还有电流表如果测量显示的是50A,,那实际的电流是多少?

我做图的时候.一般63A的断路器我用的电流互感器是75/5 A 电流表是0~75 A的.
在这里电流互感器表示测量范围是0~75A, 但是我最近看到有人电流表是这样标的 0~75/(5)A 还有一种是75/5

不知道这是什么意思哦?

还有电流表如果测量显示的是50A,,那实际的电流是多少?
免费打赏
lytliangyantao
2009年04月25日 13:50:00
2楼
75/5一次侧电流约110A,二次侧为5A。不知你这50A是指在哪儿测的?
回复
lytliangyantao
2009年04月25日 13:55:32
3楼
你这里的互感器作什么用的?为了计量和保护电流表?那63A的断路器是依据什么选的?二次侧的电流只有5A啊?我是个初学的,没看明白。
回复
一指慢
2009年04月25日 19:55:00
4楼

“ 0~75/(5)A 还有一种是75/5”两种标法有点不同,但意思是一样的。
0-75/5(A)是表示电流表量程从0开始到75满度。须配用78/5的电流互感器。
75/5是表示配用75/5的电流互感器,电流表的最大值75A。
如果测量显示的是50A,那实际的电流就是50A。
回复
鸭江绿水
2009年04月25日 20:52:11
5楼

错.75/5一次侧电流是75A时二次侧电流是5A .但是在电流表上显示的是75A.此时电流表显示50A则表示实际电流为50A .
四楼回答的正确.
回复
xuxianjie
2009年04月25日 21:23:49
6楼

75/5一次侧电流约110A?
没有明白
回复
liuxu80129184
2009年04月26日 12:33:37
7楼
谢谢各位了.不过我还是有一点不明白..电流表这样标 0~75表示测量范围是0~75A

那如果这样标又是什么意思呢 0~75(5)A或75/5
这后面的5和电流表有什么关系呢?
感觉没什么意思呀.

如果这样标我理解意思是电流表最大5A满度.当指针指在5A的时候.实测电流应该是75A,不知道这样理解对不对

或者是电流表 0~75(5)A或75/5 这样来标根本就是错误的

本人一直搞设计.没什么实际经验./希望各位帮忙解答一下
回复
老灰兔子
2009年04月26日 22:02:29
8楼

0~75(5)A或75/5 是指该电流表流过最大电流为5A时指针在满刻度位置是指示75A。

也就是说,这个电流表的最大电流是5A,但刻度值是75A,它要配75/5 的电流互感器使用。

通常配互感器的电流表实际通过的电流是5A,但面板的刻度值就要看你所配的电流互感器的倍率来选定。
回复
liuxu80129184
2009年04月26日 22:08:19
9楼
哦,.谢谢了哈!!!!!!!!!!!!!!!!