请教一个关于风管与喷头的问题!急求!
d169792645
d169792645 Lv.3
2009年04月24日 19:28:06
只看楼主

喷规:7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。我想问一下上图中3(即:增设的下垂喷头)下垂型喷头是不是要安装在风管下面的 正中位置?喷头安装对这个具体位置有没具体要求?下面这个图是个实例,图中增加的下喷是要安装在风管中心线下面?还是安装在上喷下面的垂直位置?麻烦各位知道的请说以下!谢谢!在线急等!这个涉及到施工工艺的,不知道有没相关规范具体安装要求!

喷规:7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
111.jpg
我想问一下上图中3(即:增设的下垂喷头)下垂型喷头是不是要安装在风管下面的 正中位置?喷头安装对这个具体位置有没具体要求?
下面这个图是个实例, 图中增加的下喷是要安装在风管中心线下面?还是安装在上喷下面的垂直位置?麻烦各位知道的请说以下!谢谢!在线急等!这个涉及到施工工艺的,不知道有没相关规范具体安装要求! 222.jpg

111.jpg


222.jpg

免费打赏
xgf124513904
2010年01月17日 17:39:21
12楼

照你的意思,喷头产生的工程量属于暖通范围内?
还有一点我不明白,喷头为什么对风管边长大于1.2米的药要增设,小于1.2米呢?不要吗,依据是什么,对风管能起到什么作用呢。
回复
xuyueliang11
2012年11月30日 09:26:33
13楼
这个当然不是在正中间了,如果你障碍物的宽度有个4、5米,你正中间布置一个完全不满足啊。按障碍物的宽度重新布置
回复
pangjiang27
2012年11月30日 11:01:11
14楼

1、基本中间位置。7.2.3图不是中间么?当然验收没人拿尺子量你的,大致如此。
2、流量不考虑。只是在需要的地方增加而已,宽度>1.2m,上面的喷头就漏喷过多了。
3、集热板不是集热罩。上图在喷头上加集热罩是错误的。因为集热罩阻止了烟气水平蔓延,会延误喷头动作。
回复
火山冰释
2012年11月30日 20:01:02
15楼

这个做法是完全正确的,增设的喷头不计入消防水量
回复
火山冰释
2012年11月30日 20:04:00
16楼
不过这张图 也要注意喷规 7.1.3-2的增设喷头的情况,如果是十字梁另当别论了
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:32:55
17楼
学习了~~~~~~~谢谢~~~~~~
回复
zxhccc
2012年12月22日 16:56:43
18楼
1、基本中间位置。
2、流量不考虑。做法详技术措施第249页。
回复
kobetmc2002
2013年03月28日 19:19:27
19楼
增设喷头不计流量出自那条规范。
回复
kobetmc2002
2013年03月28日 19:46:38
20楼
ailaohu0042 发表于 2012-11-30 20:01 这个做法是完全正确的,增设的喷头不计入消防水量请问出自那条规范,今天消防队验收把我们给罚了。。。急
回复
sadone
2013年03月28日 20:32:58
21楼
人家罚你是因为你的人民币不给力。施工单位毫无技术可言,没必要纠结出自哪条规范,协调沟通才是施工单位的规范。
回复