请教一个关于风管与喷头的问题!急求!
d169792645
d169792645 Lv.3
2009年04月24日 19:28:06
只看楼主

喷规:7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。我想问一下上图中3(即:增设的下垂喷头)下垂型喷头是不是要安装在风管下面的 正中位置?喷头安装对这个具体位置有没具体要求?下面这个图是个实例,图中增加的下喷是要安装在风管中心线下面?还是安装在上喷下面的垂直位置?麻烦各位知道的请说以下!谢谢!在线急等!这个涉及到施工工艺的,不知道有没相关规范具体安装要求!

喷规:7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
111.jpg
我想问一下上图中3(即:增设的下垂喷头)下垂型喷头是不是要安装在风管下面的 正中位置?喷头安装对这个具体位置有没具体要求?
下面这个图是个实例, 图中增加的下喷是要安装在风管中心线下面?还是安装在上喷下面的垂直位置?麻烦各位知道的请说以下!谢谢!在线急等!这个涉及到施工工艺的,不知道有没相关规范具体安装要求! 222.jpg

111.jpg


222.jpg

免费打赏
wwwqq_2003
2013年03月29日 17:13:50
22楼
参照自喷规范
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
回复

相关推荐