配电房地势较低,电缆沟常年积水,加上专职电工不懂行,潮湿天气一直没有使用加热装置,导致母排表面高度氧化,搭接处拉弧。就这种情况,还没有引起老总的重视,带“病”工作达一年之久。
配电房地势较低,电缆沟常年积水,加上专职电工不懂行,潮湿天气一直没有使用加热装置,导致母排表面高度氧化,搭接处拉弧。就这种情况,还没有引起老总的重视,带“病”工作达一年之久。
2楼
回复
3楼
![DSC00235.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/87/9A/rBBhH11FFGOAMqHIAAIJHlxmzUU998.jpg)
伤痕累累的kyn18
回复
4楼
伤痕累累的kyn18
![DSC00240.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/87/9A/rBBhH11FFGOAbsIwAAIQIgcuOic892.jpg)
回复
5楼
与专职电工沟通后加热装置启用了,可是一用就24小时轮流转,加热板变色了!
母排上红,黄,蓝色油漆是当地供电部门要求刷上的。
![DSC00237.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/87/9A/rBBhH11FFGOACS4MAAJDC2vOUdc092.jpg)
回复
6楼
这是低压配电设备,MNS,这在一个小县城来讲还是比较高档的。
![DSC00244.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/87/9A/rBBhH11FFGOALVPoAAIA0rELOoE007.jpg)
回复
7楼
人胆子大一般都是这样
回复
8楼
电压多少变多少啊?这人胆子值得表扬!!万一响了…………
回复
9楼
学习了.........:) :) :) :time: :time: :time: :time: :time:
回复
10楼
这也能行,看着就害怕
回复
11楼
哇塞,那些紧固件是生锈了吗?牛呀!这样的地方能做配电房
回复