快切和备自投的区别
cpeccwu
cpeccwu Lv.4
2009年04月23日 19:59:51
来自于继电保护
只看楼主

如题,快切和备自投有什么区别,国内备自投,快切那些厂家做的比较好[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2009-4-23 20:04 编辑 ]

如题,快切和备自投有什么区别,国内备自投,快切那些厂家做的比较好

[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2009-4-23 20:04 编辑 ]
免费打赏
pmdg737
2009年06月26日 08:51:37
12楼
我们用南瑞的
回复
shijian1981
2009年06月30日 12:50:05
13楼
快切还是东大的好一点
回复
liusuyuan
2009年07月11日 00:29:12
14楼
快切只在发电厂中用于厂用电,因厂用电辅机众多,快切可以保证足够短的时间内投入备用电源,已保证辅机不至于停机后重启动(电机的启动电流是很大的),一般延时不超过0.1ms。
备自投一般用于变电站,最高用到110kV系统。投入时间比较长一点,至少整定到0.5s以上,备自投动作一般先切除故障电源,再合备用电源。备自投通常设置有减载功能,在备用电源投入后一段时间内,电源一旦过负荷就触发一轮至多轮备自投减载,逐步切除不重要负载。
回复
zzy_0305
2009年07月13日 19:07:49
15楼
东大金智的应该比较多吧
回复
luran9718
2009年07月14日 12:46:31
16楼
学习了!
:lol :lol :lol
回复
zouhuijie
2009年07月16日 11:19:18
17楼
电厂的朋友能介绍一下快切装置的使用情况吗?大家说的都是二次快切设备,听说还有一次无扰动快切设备,有用过的吗?
回复

相关推荐

APP内打开