求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
chaorong95
chaorong95 Lv.2
2009年04月23日 12:52:08
来自于制冷技术
只看楼主

求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.

求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???

我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!

冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,
冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;
当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.

请问有什么情况会产生这种原因?
已经试过把膨胀阀开度调大,出水水温在10度时还是会出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,同时由于过热度少,只有2~3度,压机回气管表面也有结霜情况出现;
(膨胀阀已经选用TCLE-12N)
免费打赏
zb216666
2009年05月10日 21:10:00
12楼
正常呀!水温20度还是偏低。水温制热时是40度。开机后不要关机,保持水温即可。
回复
w13565547779
2009年05月11日 13:21:27
13楼
不知道你的膨胀阀结霜是干霜(手一摸就掉)还是薄冰 要是干霜看看过滤器是不是有堵塞 在考虑膨胀阀 你的冷凝压力在20KG 太高了
回复
q418262739
2009年06月05日 20:13:09
14楼
可能是系统里有杂质出现脏堵或是冰堵
回复
q418262739
2009年06月05日 20:14:09
15楼
还有制冷剂是否充足
回复

相关推荐