求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
chaorong95
chaorong95 Lv.2
2009年04月23日 12:52:08
来自于制冷技术
只看楼主

求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.

求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???

我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!

冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,
冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;
当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.

请问有什么情况会产生这种原因?
已经试过把膨胀阀开度调大,出水水温在10度时还是会出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,同时由于过热度少,只有2~3度,压机回气管表面也有结霜情况出现;
(膨胀阀已经选用TCLE-12N)
免费打赏
liyanxing2007
2009年04月23日 15:29:26
2楼
个人想法,请探讨!
冷冻水20度时不结霜,而在16度时结霜,这两者的差别就在于系统的负荷发生了改变
如果在16度时候,保证系统负荷不变(例如加大冷冻水流量),是否可以
避免系统低压下降过低呢?
回复
chaorong95
2009年04月23日 23:04:03
3楼
已经试过,把流量加大到12立方米/小时,(根据额定制冷量25.56Kw,计算水流量只需4.5立方米/小时),还是会出现低压过低结霜;因为制冷系统原是R22系统,通过更换压机、膨胀阀部件,其他部件还是用原来的部件,改为R407C制冷系统,按理来说应该这种切换很简单,只是制冷能力会有所下降而以,但出现低压过低的情况,真是很头痛;
原以为是冷媒不够,冷媒加到8kg,高压已经有20公斤(环境温度约为35度左右),视液镜亦显示没有气泡出现,估计冷媒已经适当;
膨胀阀开度不够?原用TCLE-10N,把开度调到最大,还不能解决,于是把膨胀阀换大一级,用TCLE-12N,还是不能解决低压低结霜的情况;
请高手指点,还有什么原因会产生这种情况?有什么解决办法,会不会原R22系统的匹配存在问题?
回复
killzx99
2009年04月24日 21:26:21
4楼
是不是原管路里面有R22的矿物油与新407C制冷剂不互溶
导致堵塞新膨胀阀?

R407C稳妥的方法需要增加一些量器的换热面积,如冷凝出口温度不高,可考虑增大板换
回复
wfzl1971
2009年04月25日 16:29:30
5楼
二者的换热面积是不同的。
回复
chaorong95
2009年04月26日 18:29:23
6楼
用原R22制冷系统,用R407C制冷效率会低5%~10%左右,但现在是低压无法调高,非常郁闷,膨胀阀出口结霜是否对系统有很大的危害?
回复
北千里
2009年04月27日 13:40:19
7楼
冷凝器的面积偏小,阀前出现闪发。
回复
jilinlyc
2009年04月30日 11:00:41
8楼
:) R407的没有用过
回复
wufeitao
2009年04月30日 17:10:46
9楼
出现这样的情况,根据我的经验,一般是蒸发器蒸发不完全所致,一部分制冷剂在回气管上继续蒸发,才会致回气管结霜,至于膨胀阀结霜还是结露影响不大.蒸发器蒸发不完全,一是蒸发器换热面积小,不匹配,二是水流量小,还有蒸发器内是否长时间运行后,内部结垢严重,也会影响其换热效果,这样的话就需要清洗蒸发器.
回复
zhouyingqiang2
2009年05月02日 15:38:39
10楼
查过制冷剂是否充足吗?是新机器吗?用的是膨胀阀吗?
回复
zhouyingqiang2
2009年05月02日 15:43:21
11楼
膨胀阀是内平衡的还是外平衡呀。换一下感温包的位置
回复