请教高压交流控制电源的零线加熔断器的问题
chinawang1985
2009年04月23日 11:09:54
来自于继电保护
只看楼主

像10KV系统中的交流控制电源的零线可以加熔断器吗?若可以加 为什么可以加呢?他的好处和劣处是什么? 期待高手解答, 备注:交流电源是纯从外部低压电引入的这种情况下 不考虑PT引入的这些

像10KV系统中的交流控制电源的零线可以加熔断器吗?若可以加 为什么可以加呢?他的好处和劣处是什么? 期待高手解答,
备注:交流电源是纯从外部低压电引入的这种情况下 不考虑PT引入的这些
iamcmh
2009年04月24日 10:01:07
2楼
规范不允许单独断开N线,即使保护时也应将带电的相线一起断开才行。
所以N线上不可以加熔断器。
回复
chinawang1985
2009年04月28日 08:33:21
3楼
谢谢楼上的回复
回复
mengmeng_2008
2009年04月28日 14:11:56
4楼
规范:严禁N线带熔断器
回复