一十层楼房,一、二层营业,三至九层宾馆,十层设备间,做排烟设计,哪位有这方面的资料,请帮忙传一下图纸,不胜感激.

一十层楼房,一、二层营业,三至九层宾馆,十层设备间,做排烟设计,哪位有这方面的资料,请帮忙传一下图纸,不胜感激.
免费打赏
toplhc
2009年04月23日 12:51:32
2楼
地上的排烟难度不是很大,建议看《高层民用建筑设计防火规范》第八章
回复
toplhc
2009年04月23日 12:52:16
3楼
首先看根据规范要求,那些场所要设排烟设施,然后考虑自然排烟能否满足要求,若不能,则考虑机械排烟。
回复
wpq-163
2009年04月24日 10:55:40
4楼
看过规范了,此工程高度超过32米,三--九层为宾馆,内走道长度超过20米;一、二层营业,均开有门窗,是否在走道内设机械排烟,其余房间采用自然排烟?
回复
toplhc
2009年04月24日 12:58:20
5楼
没有看到你具体的图,从你的描述初步看来是只在内走道设排烟就可以了
回复
wpq-163
2009年04月26日 17:55:13
6楼
如果建筑高度降为31.5米,是否还要考虑排烟呢?(规范上规定了高度为32米)这时内走道的长度是多少还受限制吗?图纸我不会上传,这个工程我大致给您描述一下:此工程为一拐角建筑,东西向长56米,南北向长52米,76度拐角.东西向一层为商铺、二层为餐厅,三至九层为宾馆,进深18米;南北向一层为商铺、二层为小餐厅,与东西向的隔开,三至五层为办公及会议室,进深15米.现建筑高度降为31.5米.
自然排烟时是否只做说明就可以了呢?
请指教,谢谢.
回复
flier_01
2009年04月29日 13:50:43
7楼
高规,建规中
公共建筑的内走道排烟长度均为20米
降低0.5米
应应排烟
回复