求救~固定墩问题~~
bedroom520
bedroom520 Lv.2
2009年04月23日 08:45:47
来自于采暖供热
只看楼主

城市外网这个固定墩的间距怎么确定??是先试算?还是有什么计算根据??还有这个应力计算主要计算哪个方向的应力?下图中有个Z字型地方??是分开2个L型算吗?供回水100/80 这个图固定墩大概放在什么位置 谢谢~~~嘿嘿

城市外网这个固定墩的间距怎么确定??
是先试算?还是有什么计算根据??
还有这个应力计算主要计算哪个方向的应力?
下图中有个Z字型地方??是分开2个L型算吗?
供回水100/80
这个图固定墩大概放在什么位置
谢谢~~~嘿嘿

1111.JPG


1234.JPG

免费打赏
hvac9999
2009年04月23日 10:27:44
2楼
不知Z短边尺寸,是否可以于补偿,图中固定支架可以间距大点。
回复
guofujun
2009年04月29日 09:48:03
3楼
不知道你的水温是多少,如果是在65度以下,直接埋上就得,不必考虑固定墩之类的事情
回复
flier_01
2009年04月29日 12:47:33
4楼
1.如果Z长度大于2倍弹性臂长
可将Z型弯分成两个弯头考虑
2.否则,建议设置固定墩
固定墩距离Z型处不宜过长
但是没有规范依据具体多长
个人建议
不大于弹性臂长
回复

相关推荐

APP内打开