请教继电器没送电线圈发亮
ca000000
ca000000 Lv.2
2009年04月22日 21:04:47
只看楼主

在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我

在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我
免费打赏
ymkmqv
2009年04月23日 08:13:44
2楼
我的意见是你得先找到该继电器的内部电路,然后可以分析出来二极管为什么发亮。