电流表选型疑问
ldm496
ldm496 Lv.2
2009年04月22日 17:40:39
只看楼主

公司有台15KW电机,额定电流28A,用星三角启动,在选电流表时,1.是否须配互感器?2.考虑启动时电流指针可能偏至80A,想选量程100A的,可是正常运转电流也就十几二十安,达不到量程1/3,3.该怎么选型?

公司有台15KW电机,额定电流28A,用星三角启动,在选电流表时,
1.是否须配互感器?
2.考虑启动时电流指针可能偏至80A,想选量程100A的,可是正常运转电流也就十几二十安,达不到量程1/3,
3.该怎么选型?
免费打赏
xx_691214
2009年04月22日 20:53:42
2楼
1.是否须配互感器?————配互感器。
2.考虑启动时电流指针可能偏至80A,想选量程100A的,可是正常运转电流也就十几二十安,达不到量程1/3————电流互感器选75/5,电流表选0——75A。:)
回复
iamcmh
2009年04月22日 21:25:07
3楼
一般电流表是按工作电流来选的,指针宜在量程的2/3以上,启动电流的冲击可以不考虑。
常规应选40/5A的互感器和电流表。
回复
爱芳的日子
2009年04月23日 08:22:16
4楼
不用互感器也可以的
回复
ldm496
2009年04月23日 12:17:07
5楼

启动时,电流表指针会打坏???
回复
iamcmh
2009年04月23日 15:08:20
6楼
正常情况下不会。
有人遇到过指针打坏吗?
回复
一指慢
2009年04月23日 17:02:45
7楼
1.是否须配互感器?---------也可以用直通表。
2.考虑正常运转电流也就十几二十安,达不到量程1/3-------可选40A---50A的表。
表的指针不会打坏的。
回复