求助:关于平衡阀
aztec03
aztec03 Lv.2
2005年05月03日 22:03:13
来自于采暖供热
只看楼主

好像有静态平衡阀,动态平衡阀,流量平衡阀……这些阀的具体作用,原理和关系是怎样的,真是头疼

好像有静态平衡阀,动态平衡阀,流量平衡阀……
这些阀的具体作用,原理和关系是怎样的,真是头疼
免费打赏
jjy15
2005年05月04日 05:54:15
2楼
瑞典TA公司创建于1895年,至今已有一百多年的历史。TA公司专业生产采暖、空调领域所用的平衡阀及压差控制器。TA公司是该领域最早获得IS09001、IS014001 国际质量认证的厂家,是该产品领域技术和市场的领导者。


TA公司于1962年发明了世界上第一台水力平衡阀,多年以来一直在水力平衡领域居于世界领先地位。公司注重技术,所倡导的全面水力平衡技术开创了空调、供热水系统平衡技术的先河。

TA的生产工厂位于风景秀丽的瑞典Ljung,处于瑞典西部的中央地区,在歌德堡东北方向约100公里。作为国际工程集团IMI plc. 的室内环境业务部分,TA 在17个国家拥有1,300名员工。可以为用户提供快捷、周到的技术支持与服务。

平衡理念

 TA 平衡概念是全面平衡的理念,它认为只有系统的阻力调整平衡后,才能使每台设备在设计工况下获得设计流量。
  HVAC行业流体管网系统阻力的平衡包括中央空调系统的冷源部分的平衡、输配系统的平衡和末端的平衡。

功能说明

  平衡阀主要应用在集中供热/供冷的管网系统中。通过平衡阀对整个系统进行平衡调整,包括: 控制末端的平衡,立管的平衡以及主回路的平衡,使系统在最短时间最少能耗下达到客户所设定的温度,达到舒适的气候条件并且大大降低了系统的能耗。
  许多房地产经理将大量的钱财花费在处理对室内气候的抱怨上,甚至在使用最新控制技术的新建筑中也是这样。下列问题是相当普遍的:
  某些房间永远也达不到所需的温度,尤其在负荷变化时。
 • 房间温度高低起伏,尤其是处于低等和中等的负荷时,尽管终端设备具有精密的控制器。
 • 虽然生产设备的额定功率是足够的,但所设计的功率不能传送,在周末或夜晚回设后的启动中尤其如此。
  由于错误的流量阻止控制器正确工作而使得这些问题经常发生。只有在设计的条件下工作时,设备中流过设计流量的情况下,控制器才能有效的控制。获得设计流量的唯一方法是使设备平衡。平衡是指使用平衡阀来调节流量。这必须在5个方面来进行:
  1. 生产设备必须平衡以使每台锅炉或冷冻机获得设计流量。此外,在大多数情况下,每台设备的流量必须保持恒定。流量的波动会降低生产效率,缩短生产设备的寿命和不易获得有效控制。
  2. 分配系统必须被平衡以确保所有的终端设备至少能获得设计的流量,而无关与设备的总负荷。
  3. 控制回路必须被平衡以获得控制阀的合适工作条件,并使一次和二次流量兼容。
  4. 使用手动平衡阀的平衡为检测大多数流体循环系统的异常和确定泵的尺寸过大提供了帮助。泵压可调节到正确的数值,这优化了泵的成本。
  当设备平衡之后,用中央控制器或优化器可使所有房间都按相同的方式内应。此外,当平均室温偏离设计值时,由于没有进行平衡,将会导致如后面所述的既昂贵又不舒适的状况发生。
  高于设备的平均温度也是不平衡的。
  在冷天中靠近锅炉的地方会太热,而在顶层的地方会太冷。当人们提高建筑物的供暖温暖时,在顶层的会停止抱怨而靠近锅炉的人会打开窗户。在热天中也同样,靠近冷冻机的地方会太冷,而在顶层则太热。在一个单独的房间里增加或降低一度对人的舒适或能源成本的影响很小。但当建筑物中的平均温度出错时,成本却是昂贵的。
  在中欧,超过摄氏20度以上每增加一度加热温度的成本会至少提高8%(在南欧会提高12%)。在欧洲,低于23度以上每降低一度制冷成本会增加15%。设计一个 HVAC 系统来供特定的最大负荷使用。如果设备因为在设计条件下不能达到平衡,而不能将其全部容量传送给所有的回路时,就不能实现整个设备的投资价值。当需要最大容量时控制阀会完全打开,而这样就不能控制这一局面。此外,控制阀的尺寸通常会过大而使得它们不能提供平衡。因此,流体循环系统的平衡是必须的且典型的表现为低于总体 HVAC 系统两个百分数值。
  在夜间回设之后的每个早晨,需要用全部的设备容量将系统尽可能恢复到舒适状态。一台经过良好平衡的设备回很快做到这一点。如果设备启动时间快于30分钟,那么每天可节约6%的能源消耗。
  但是,重要的是考虑补偿泵的尺寸过大。用补偿方法或TA平衡方法调节的平衡阀能显示泵尺寸过大的程度。所有压力过大的情况都会在最靠近泵的平衡阀上显示。然后可采取校正的措施(例如减少泵的转速或修整叶轮)。流体循环系统的平衡需要校正工具,先进的程序和有效的测量装置。一个手动平衡阀是在设计条件下,校正流量的最可靠最简单的产品。它还允许为诊断而测量流量。

设计选型

平衡阀与流量控制阀的设计方法与选型

 • 平衡阀:是指瑞典 TA 公司生产的静态可调阻力的平衡阀,主要型号有 STAD (10-50MM)、STAF (60-300 MM)。