我这有一教学楼工程,共五层,空调供、回水管在吊顶内用橡塑保温管保温,正常使用一年后,走道内供、回水管橡塑保温外侧会滴水,但房间内不滴水,而且只有一层会滴水,我将一层走道内的橡塑又加厚一层,但仅过一个月,又开始滴水了,请问各位这是何原因?该如何解决?望各位给予答复!
我这有一教学楼工程,共五层,空调供、回水管在吊顶内用橡塑保温管保温,正常使用一年后,走道内供、回水管橡塑保温外侧会滴水,但房间内不滴水,而且只有一层会滴水,我将一层走道内的橡塑又加厚一层,但仅过一个月,又开始滴水了,请问各位这是何原因?该如何解决?望各位给予答复!
2楼
帮不了你
回复
3楼
会不会是水管坏了,你打开保温层看看。
回复
4楼
有两种可能
1.管道漏了 可能在接头处
2.保温没做好 管道上有了凝结水
回复
5楼
吊顶内温度高,管道温度低,所以有凝水。和保温有关系,保冷没做好
回复
6楼
6楼意见是对的。
回复
7楼
加上一层保温?什么时候?原来浸水的保温层晾干了吗?带水再裹上一层,还是原来的工况,再次凝水就不奇怪了。要是漏水不应当等一个月,恐怕还是上面的问题。
回复
8楼
很可能是冷凝水的
当初保温接头没有做好,把所有的接头拆开重新保温吧
回复
9楼
管子漏的可能性大,保温坏的可能性小.
还是把保温拆开看看是漏水还是凝结水.
回复
10楼
看情况应是管子有裂缝,建议拆除保温层检查。
回复
11楼
所以试压马虎不得,保温(冷水)也是这样!
回复