现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
依据:GB 50303—2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?
是否依据 :GB 50303—2002
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢