不理解为什么这样设置消防栓泵系统?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年04月21日 22:48:47
只看楼主

该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-

该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?


-
免费打赏
sbwforever
2009年04月21日 23:27:59
2楼
压力罐的作用是让稳压泵休息,另外就是给系统管网一个缓冲的时间和容量。一般情况下压力罐可以供应30s的供水,这个是为了保证管网在漏水或者被误打开时给系统一个缓冲的时间,如果只用泵,那么泵可能会因为漏水或者其他原因一直至运转。
回复
sbwforever
2009年04月21日 23:28:47
3楼
但是把水打到顶层在从顶层加压 还是比较少见的方式
回复
xyzpilot
2009年04月23日 23:11:47
4楼
不理解为什么这样设置消防栓泵系统?
回复

相关推荐