TN--S和TN-C系统如何共存?
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2005年05月02日 21:06:28
只看楼主

工地施工用电采用TN--S制,备用发电机采用TN--C制,配电柜内PE和N线如何接?是否将发电机改为TN--S制?

工地施工用电采用TN--S制,备用发电机采用TN--C制,配电柜内PE和N线如何接?是否将发电机改为TN--S制?
免费打赏
王若男
2005年05月03日 14:21:06
2楼
用不着改发电机呀,从发电机来的是TN-C,到配电箱这变成TN-S就可以了!也就是说把从发电机来的N线和配电箱的PE线及N线接一起就可以了!