请高手们帮我看看对不对!
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2009年04月21日 08:40:10
只看楼主

这是我画的一次图 请大家看看有什么错误!这个图作为公司考核用的!我是初学设计,请高手们多多指教!二次图我都需要画些什么,这两台GGD柜子能否装到箱变里,箱变怎么设计啊!请高手们多多帮我看看!谢谢了!

这是我画的一次图 请大家看看有什么错误!这个图作为公司考核用的!我是初学设计,请高手们多多指教!
二次图我都需要画些什么,这两台GGD柜子能否装到箱变里,箱变怎么设计啊!
请高手们多多帮我看看!谢谢了!

未命名.JPG

免费打赏
et_2358
2009年04月22日 15:23:43
2楼
图纸看不太清楚,GGD可以装在箱变里面,高度为2米,二次的话进线柜:有计量回路、测量回路,开关要是框架断路器的话还要注意断路器的控制回路,还有就是你变压器故障时需不需要跳低压进线开关,出线柜就是测量回路了,就这些,仅供参考:victory:
回复
lingxuct
2009年04月23日 05:28:28
3楼
浪涌保护器前应加一个断路器。
变压器出线是电缆,但电缆应该有二个头,图中少了一个(Δ中应空白)。

如果只有二个柜子,进线装了总电流表,出线柜的电流表应装在每个出线上(可每路装一个,只接B相好了),装在上面,电流与总表是一样的,重复装电流表,没意义。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-23 05:35 编辑 ]
回复
cwj8419
2009年04月24日 12:49:23
4楼
谢谢!:loveliness:
回复
cwj8419
2009年04月24日 12:50:51
5楼
不太理解!:( :'(
回复
jgh1898
2009年04月24日 15:10:55
6楼
看不清楚,不过你的避雷器应该放在刀开关前面!
回复
qq390294557
2010年08月30日 18:47:28
7楼
浪涌保护器前应加一个断路器
回复
zengxiaofei533
2010年08月31日 17:14:38
8楼
你画了几个电压表?
回复
whisee
2010年08月31日 21:30:43
9楼
箱式变电站低压侧装GGD还是比较适合的。
回复
sydl18
2010年09月02日 23:39:44
10楼
我认为进线柜的浪涌没有装错,进线断路器没有必要装两组互感器吧,一般装四个,你可能表达的是低压侧装计量,计量互感器应该装在刀开的上面;还有就是出线互感器的位置明显不对,应在每个出线回路上装一个(或一组)互感器
回复
clw123456
2010年09月06日 20:20:47
11楼
进线断路器是什么型号,
回复

相关推荐

APP内打开