预算中钢筋长度计算与钢筋下料长度计算的区别
beide198459
2005年05月02日 14:31:02
只看楼主

本人最近对一个概念产生了模糊,请教各位大虾,问题如下: ⒈预算中钢筋长度计算与施工中钢筋下料长度计算有什么区别,有谁能给出一个准确定义。 ⒉预算中钢筋长度计算能否按钢筋下料长度计算的方法来计算,因为现在在对工程量时,很多施工单位都是叫钢筋工来与甲方对钢筋;

本人最近对一个概念产生了模糊,请教各位大虾,问题如下:
⒈预算中钢筋长度计算与施工中钢筋下料长度计算有什么区别,有谁能给出一个准确定义。
⒉预算中钢筋长度计算能否按钢筋下料长度计算的方法来计算,因为现在在对工程量时,很多施工单位都是叫钢筋工来与甲方对钢筋;

1115015720425.jpg

yming001
2007年08月06日 21:37:24
12楼
那请问做工程资料时,计算钢筋用量是按预算的算法还是下料长度算法了?请教各位前辈!!1
回复
wei198565
2007年08月07日 21:02:41
13楼
箍筋:
四肢箍(大箍套小箍):
1) 大箍下料长度计算方法:
(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d(下料)
(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d(预算)
2) 小箍的钢筋长度计算方法:
其一:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)

其二:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)

其三:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
说明:1. D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
B——梁宽; H——梁高。

2.箍筋弯钩(135度):抗震取11.9d,非抗震取6.9d(一级钢筋)
弯钩长度计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5) d×135×(π/180)-(1.25+1)d+平直段长度(抗震取10d或75mm的较大值,非抗震取5d)
≈1.9d+平直段长度(即11.9d或6.9d)
3.弯折调整值(90度)的计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5)d×90×(π/180)-(1.25+0.5)d×2≈-0.75d
回复
a020502050205
2007年10月05日 15:06:53
14楼
学习中
回复
tbt2003
2008年08月05日 16:39:12
15楼
搞复杂了,好像没这么复杂的
回复
qq75597812
2009年04月27日 07:46:04
16楼
是没那么复杂 好象就是 图上长度加个钢筋头 还有就是弯的长度
回复
小小画图匠123
2009年08月08日 11:36:20
17楼
那个11.9是怎么弄出来的
回复
liujuan8383
2009年08月13日 15:26:28
18楼
没弄明白,这么复杂啊
回复

相关推荐

APP内打开