4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话
aionyu
aionyu Lv.7
2009年04月20日 12:36:55
来自于通风排烟
只看楼主

4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。说明:2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?

4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。
说明:
2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;
如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?
免费打赏
cold163icer
2009年04月20日 14:43:50
2楼
一般是按换气次数不小于6次/h计算吧。。36000和72000是怎么算出来的呢?
回复
hf992434
2009年04月20日 16:04:45
3楼

4000平方的地下车库,不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统担负两个防烟分区设计。应按每个防烟分区设置排烟系统。
回复
hrbzhd
2009年06月09日 17:08:10
4楼
36000或72000风量都是按层高3米计算出来的。我现在做的一个项目,地下车库停放大货车,层高7.9米,2也是000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区,按合用系统排烟量大得惊人,只好按一个防烟分区一个系统进行设置
回复
yll860913
2009年06月16日 15:23:37
5楼
按换气次数选择,送5排6