2楼
和车库规模有关。看看专门规范。
无论怎样,消防联动总是有的。
回复
3楼
地下车库是否设置火灾报警装置应根据汽车库防火设计规范设置:
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
回复
4楼
简单的说50辆以上就要设,但是水上面要求9辆以上就设喷淋,为了能连动,一般也设了报警
回复
5楼
Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。但一般设防排烟或防火卷帘时都做
回复
6楼
不管多大都要做
回复
7楼
和车库性质规模及是否有需要自动联动启动的设备有关。
回复
8楼
地下车库是否设置火灾报警装置,要根据该建筑的类别设置,
如果该建筑设置火灾报警,则地下车库也应该设置火灾报警,无论面积多少。
如果该建筑不设置火灾报警,则应该按照车库的类型,停车数量考虑是否设置。
回复
9楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》里面的要求要覆盖其他规范,毕竟此方面的GB啊!
回复
10楼
9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
车库中有上述设施的应设火灾自动报警系统.
回复
11楼
明白
回复