图纸简介: 简洁而大方 附件名:20095221242982395517.rar 文件大小:208K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
简洁而大方
附件名:20095221242982395517.rar
文件大小:208K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
就像上面说的:先用二个鱼夹做一根短接线,在互感器二次端子处夹上。然后在电流表处换表。
可不可以呢?
楼主帮忙!!!!!!!!!!!!
回复
13楼
在端子排上用鱼尾夹接,我们常这么做,一定要用好的短接线啊,不然就会有危险,还就是一定不能带负荷,如果带了负荷一定不能这么干
回复
14楼
短接线的电流最大也就是5A,怎么会把跨接点烧毁呢???
回复
15楼
直接在CT二次侧短接,在低压系统还有可能,高压系统了想都别想了。
在端子排处用夹子线短封上就行了,负荷大的话就要用质量好的短封线了。
不过换个电流表而已嘛,CT二次回路只要不涉及保护回路瞬间开路问题不大,即使不小心碰到线头了,也就是手麻一下而已。我们着急的时候就这么干,不过还是不提倡这么干,毕竟违反操作规程。
回复
16楼
谁说不能带负荷把CT的二次侧短接的呢?????
只要你的短接线能够通过5A的电流,而且连接可靠,什么事都没有!!!!!
回复
17楼
如果端子没有夹鱼尾夹的地方,鱼尾夹夹不上怎么办?
回复
18楼
:lol :lol :lol :lol :L :L :L :L :L
回复
19楼
总会有办法的,只要电表还在,就没有危及生命的电压。也可以把线剥开一点,鳄鱼夹能夹上就够了。其它的楼上这些说的很清楚了,最大电流也不过是5A。另不要被尿憋坏了!
[
本帖最后由 cckkjj 于 2009-4-20 16:31 编辑 ]
回复
20楼
用鱼嘴钳短接互感器端头比较保险,短接导线容易因扭动电表螺母和接线时造成松动引起不必要的麻烦,并可考虑接地。
回复
21楼
我也在没有短接的时候换过2500A电流的互感器,可是我的手烧黑了,
回复