如何在不停电的情况下换电流表,并且端子没有端接片。
pzd19851204
2009年04月18日 19:06:55
只看楼主

图纸简介: 简洁而大方 附件名:20095221242982395517.rar 文件大小:208K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

简洁而大方



附件名:20095221242982395517.rar

文件大小:208K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pzd19851204
2009年04月18日 19:09:21
2楼
好像有一个相关的顺口溜。谁知道,请指点。
回复
老灰兔子
2009年04月18日 21:22:24
3楼
“端子没有端(短)接片”,你不会自己用导线短接吗?????
回复
jingtx
2009年04月18日 22:50:15
4楼
我自己换过1500/5的,负荷很大,当时没有短接,开路换的表,站的是绝缘站台,
回复
yin12yeah
2009年04月19日 09:15:33
5楼
楼上很强悍啊。。。:lol
回复
pzd19851204
2009年04月19日 09:22:12
6楼
前提是不能开路,一会儿都不行。3楼说的““端子没有端(短)接片”,你不会自己用导线短接吗?????”用导线短接就会要拧动螺丝,螺丝松了就会造成开路。
回复
一指慢
2009年04月19日 10:15:12
7楼

先用二个鱼夹做一根短接线,在互感器二次端子处夹上。然后在电流表处换表。
回复
金霸王
2009年04月19日 13:52:00
8楼
如 图 接
回复
pzd19851204
2009年04月19日 16:43:40
9楼
有没有跨接互感器端子的图?
回复
pzd19851204
2009年04月19日 16:48:38
10楼
上面的图的接法在大负荷时,如果跨接点接触不好,会不会把跨接点烧毁,
回复
xuxianjie
2009年04月19日 19:34:48
11楼
直接从CT二次侧短接
不过短接时要非常小心