新手帖,请赐教!!
michale_ni
michale_ni Lv.2
2005年04月30日 22:03:37
来自于中央空调
只看楼主

用假定流速法算风管的时候一般先要知道各个管道的风量。举个例子,一根主管道分出6根支管,那计算时先算出每根支管的风量就是总风量/6。然后根据选定风速来算支管尺寸。但是有一点想不明白,为什么用这种方法算出来的风管,它的每根支管就能得到1/6的风量呢?风量是根据什么来分配的?

用假定流速法算风管的时候一般先要知道各个管道的风量。
举个例子,一根主管道分出6根支管,那计算时先算出每根支管的风量就是总风量/6。
然后根据选定风速来算支管尺寸。
但是有一点想不明白,为什么用这种方法算出来的风管,它的每根支管就能得到1/6的风量呢?
风量是根据什么来分配的?
免费打赏
huangcheng
2005年05月10日 14:54:14
12楼
风管设计时要进行水力计算的。为了保证风管的各支管风量达到预计设定,并联支管的阻力必须保持平衡,阻力差不应该超过15%。具体的计算方法你可以参考《工业通风》第六章第三节中的内容。
回复
dongzhesheng@co163
2005年05月10日 16:06:38
13楼
回复12楼“请教:是不是每个风口的静压和风口的面积一样大,那每个口的风量也一样大?
如果以上成立,要使风量按一定的比例分配,就是只要按比例改变这两个数据?
举个例子,如果风量按1:2的比例分配,那就是风口面积一样大的情况,风量高的风口的静压是分量低的风口的静压的2倍?
那风口的静压一样大的情况下,又该如何? ”
你的理解完全正确!当风口处静压相等时,风口截面面积比就是风量比。问题的难点在于“静压复得”计算不很精确,有一定误差。
回复
成哥
2005年05月10日 20:45:14
14楼
我不知道楼主是做设计,施工还是搞科研的,象这样的问题我想还是自己到时间中去看看吧,然后通过你自己的理论得出自己的"经验"在这我想每个人给你相对而言只有各自的意见了,最好得出你自己的"成果"!!!!
回复
农民不懂高压电
2005年05月10日 21:30:38
15楼
怎样让每个风口的风量保持大体一致,这恰恰正是我们设计要解决的问题。我们可以采用理论上的计算来取不同的管道截面,也可以在实际中通过风量调节阀来调节每个风口的风量。
回复
liuhualovely
2005年05月17日 14:45:49
16楼
其实楼主问的问题很好呀,这个问题确实是处处存在的,只不过在实际中,阻力差距不是太离谱,而且有风量调节阀调节,一般都能达标,所以探讨的人就自然少了而已,从经济上考虑,如果有这方面的精确软件那肯定节约很多阀门的money!!
回复
zjh112275
2005年05月17日 14:56:51
17楼
静压复得法 比较繁琐 设计人员在低风速风道设计中不采用 假定风速法一般不可避免风力失调 实际中通过阀门调节 安装调节静压箱 扩大末端管径 管路均衡设计 等 来解决
回复
不莱梅的迪奥
2006年02月21日 23:39:57
18楼
这个帖子说得很好!