关于二次侧系统水力平衡的问题(高手请回答)
mincuidangyuan
2009年04月18日 11:52:14
来自于采暖供热
只看楼主

本人在工作中遇到的一个问题一直无法解决,希望能够得到高人的指点,在此不胜感激!二次侧水力平衡到底是指什么平衡?1:循环泵提供的扬程-系统延程阻力-系统局部阻力=某个压力范围2:其他方式 请有心人指点 下,谢谢!

本人在工作中遇到的一个问题一直无法解决,希望能够得到高人的指点,在此不胜感激!
二次侧水力平衡到底是指什么平衡?1:循环泵提供的扬程-系统延程阻力-系统局部阻力=某个压力范围
2:其他方式

请有心人指点 下,谢谢!
免费打赏
flier_01
2009年04月18日 19:13:55
2楼
二次侧水力平衡?
没有听过这个词
一般说水力平衡
是指并联环路之间的阻力平衡
回复
hvac9999
2009年04月18日 19:55:57
3楼
关于二次侧系统水力平衡的问题
应为二次系统平衡吧,
二次系统平衡主要是指热力和水力平衡两方面。
回复
fsb427
2009年04月18日 23:24:07
4楼

:L :L 本质上是阻力
回复
jinyan1685-163
2009年04月20日 14:32:20
5楼
其实楼上几位说得都没错,没听过二次侧水力平衡总听说二次侧水力失调吧,反过去理解,二次侧水力平衡表现出来的就是各用户供热均匀,流量稳定。
回复
solaraaa
2009年04月21日 22:07:53
6楼
所谓的水力平衡,是指每个用户都得到了自己所需求的热量。

目前在国内,二次侧基本上是靠管径的变化来调节每户的流量,也有部分热力比较先进的地方,强制新建的小区装压差控制阀或者流量限制器来调控每个单元的流量,保证每户得到基本的热量。
回复
moses514
2009年04月24日 23:54:32
7楼
FD动态平衡系统:将传统的单级循环泵供暖系统改为多级泵供暖系统。当供热规模较大时,热网循环泵可分设三级,三级泵系统将热水分隔为三个独立的回路:生产、输送和分配。一级泵负责热水产生, 二级泵负责热水输送,三级泵负责热水分配。将传统的单级循环泵供暖系统改为多级泵供暖系统。目的是降低热网循环泵的设计扬程和设计流量,从而减少热网循环水泵的总电功率。1.简化水力平衡问题2.随用户负荷调节按需供热3. FD动态平衡调节技术能够有效地隔离并消除热网中流量和水压的相互影响,实现一次 / 二次循环,保证每个供暖环路的流量,并根据负荷变化及时调节流量和温度,从而达到自动平衡和高效节能的效果。
回复
hvac9999
2009年04月25日 21:37:51
8楼
流量限制器来调控每个单元的流量,
此流量限制器仅适用于非热计量系统
回复
dolphin0309fish
2009年04月26日 19:52:06
9楼
非常有用,谢谢谢谢
回复
ldal
2009年04月26日 22:58:17
10楼
实际上水力平衡就是让所有用户没有不热的,也没有过热的!
具体说就是各个环路都获得合理的流量,而流量受到压头的影响,压头大的流量偏大,反之偏小。
在二次管网中大多数楼栋入口的实际压头大于工作压头,造成流量偏大,室温偏高,只有少数远端的工作压头偏小,流量不足,室温偏低。
解决的办法就是消除所有近环路入口多余的压头,可采用平衡阀,也可用恒流量调节阀。
平衡阀造价较低,但平衡调试难度大,效果不易保证,须反复调节比较麻烦。
恒流量调节阀造价较高,调试简单快速,效果容易保证。
折中的办法是在近环路上装恒流量调节阀,在远环路上装平衡阀,效果保证,造价也可接受。

[ 本帖最后由 ldal 于 2009-4-27 00:02 编辑 ]
回复
wangt0530
2009年05月21日 11:36:06
11楼
:victory: :)
回复

相关推荐

APP内打开