急急!!!请大家帮忙,混凝土板出现了裂缝
sn16333
sn16333 Lv.2
2005年04月30日 17:23:43
只看楼主

有一框架结构的建筑,柱轴8.4*8.4米,350*650的主梁中间设250*500次梁。板厚120mm,C30混凝土,泵送;在施工时温度最高气温28度,上午十点开始浇砼至下午三点完工。由于天气较热,在最后收光时,发现后来施工的几块板面出现了不规则裂缝。在拆模后发现多块板底出现不规则贯穿性裂缝,长度300至1500mm不等,浇水后渗漏,求解问题原因及补救方案!!

2005年04月30日 20:49:55
2楼
下面的帖子,是一个同类的问题,可参考:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=127566&boardID=233&boardName=施工监理&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
sn16333
2005年05月02日 13:51:06
3楼
谢谢大哥告诉我问题原因,能否再赐教如何处理 ,是否一定要敲掉重浇 ,那样损失太大了!可另有解决的方法
回复
yuanmingguang
2005年05月02日 15:17:21
4楼
12CM厚的板.有300至1500mm的贯穿性裂缝,恩,问题比较严重.
不过如果 要重新浇注那就不至于了,你可以先检测一下你混凝土的强度是不是满足设计要求,还有你的在施工的时候钢筋有没有少,如果这些都没有问题的话,你就可以考虑局部加固!
至少比你重新浇注要来得方便,而且对你的施工影响最小.
这种情况你一定要及时处理,这个也算是质量事故了啊!!
回复