三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地
cyw1300521968
2009年04月17日 15:32:24
来自于电站工程
只看楼主

三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地

三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地
免费打赏
lingxuct
2009年04月18日 08:32:39
2楼
可以接地,但无法检测接地故障,需要在各出线上装零序保护(当然有开口Δ,也需要零序保护)。
回复
liuzhigang08
2009年04月18日 16:53:58
3楼
说的不错:victory:
回复
x-q-
2009年04月20日 20:31:40
4楼
敢问怎么样接开口三角
回复
csy1966
2010年05月24日 15:34:19
5楼
你是不是计量用的,表为DTSD三相四线。
回复
zx14xiong
2010年05月29日 21:05:36
6楼
可以接地
回复
csy1966
2010年05月31日 10:14:14
7楼
可以接地
回复
electricity
2012年02月12日 23:10:57
8楼
无开口三角和一次接地有何关系?
一次接地首先可以对地电压,再有,如果有开口三角一次一定要接地,因为不接地只能产生零序电压,没有零序电流,没有零序电流,没有磁通,开口三角没有电压。
回复
wangqunjiang
2012年05月10日 13:43:34
9楼
可以接地的,一般V-V接线的不接地。。
回复