涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢
22楼
我理解错了楼主的机型了,我一开始认为是水冷冷水机组,后来才知道是风冷冷水机组。
回复
23楼
可能有些朋友对吸气温度和吸气过热度没理解啊 哈哈 周末太忙 一直没有回帖子啊 sorry
周五下午充注了2.5公斤制冷剂之后有以下变化
排气温度 78℃ 减小到 68℃
高压饱和温度47℃(变化不大) 风侧表冷器过冷4℃
排气25℃的过热度(降低了点)
蒸发温度从5℃ 增大到 12.5℃(不知道为什么会这么高)
出蒸发器温度13.5℃(蒸发器已经没有太大过热度)
压缩机吸气口对应饱和温度3℃
但是蒸发压力太高,我已经不敢在充注制冷剂了
水流量7个立方
温差由2.5 长到了 3℃
功率 电流正常
我的结论:1. 膨胀阀不可能小了,因为蒸发压力已经明显升高了很多,蒸发器就剩1℃过热了
2. 制冷剂应该差不多了,不敢充了
我有个疑问,为什么蒸发压力为什么这么高呢,高压也不高,为什么制冷量始终上不去
回复
24楼
蒸发温度4~6度,,看这个低压在5公斤,,,你看看能不能先把低压给降下来,,,现在多加的制冷剂,,排温降了电流变化不大,可以试着减少点制冷剂
回复
25楼
风冷机的高压对着的冷凝温和当天的环境温度控在10度左右看看,低压低不下来很难把水温拉到7度,,再有一个可能就是你的机组是不是就选取小了
回复
26楼
我的实验室温度就是标准工况35摄氏度,压缩机用的谷轮zr190,3℃ 50℃的标准制冷量就是40kw
回复
27楼
楼主的机组是热泵型么,我觉得会不会四通阀串起了,如果是热泵的话楼主检查一下四通阀几根管子的温度。
我想知道系统高低压压力,吸气、排气、液管温度。
回复
28楼
是热泵,不过一直在开制冷
今天开机测了一下。四通阀有问题。四通阀进出口压差竟然快到1bar了,我的天啊。
四通阀串气会有什么特征?你意思是四根毛细管?
回复
29楼
四通阀串气指的是四通阀阀块没有切换到应有的状态,或者四通阀阀块损伤漏气,导致高压气体通过四通阀泄露到低压侧,造成压缩机做无用功.
判别:
可以用手或者测温剂感测四通阀几根管子的温度,正常的话,几根管子的温差应该是非常明显的.
解决:
先开制热工况,运行十来分钟后停机,再开制冷,如果还不正常的话再重复上述操作,如果还不行的话就换四通阀吧.换的过程中注意对膨胀阀的保护,不要烧伤阀块.
顺便问问楼主的机组品牌.
[
本帖最后由 wlmwml 于 2009-4-20 17:34 编辑 ]
回复
30楼
四通阀切换没有问题,我们反复测试了制冷制热,所以这个问题应该不会。
换四通阀跟膨胀阀什么关系?
谢谢你啊 ~~~~~~品牌我小纸条给你
回复
31楼
我的意识是四通阀存在漏气的可能,该故障和四通阀制冷制热切换没有多大关系,进行冷热切换是为了是四通阀阀块复位,解决因阀块位置不到位产生的串气问题.
前面你提到四通阀前后压差1KG,这说明四通阀存在极大的串气可能,因为四通阀内部没有什么阻力,不应该有压损.
另四通阀和膨胀阀没有直接关系.