有这么一个状况 请分析
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2009年04月17日 12:11:03
来自于制冷技术
只看楼主

涡旋40kw机器 制冷工况冷凝温度45度 过冷3~5度蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了冷水进出口12.5/10 度左右排气温度78度水流量7m³/h 水温差为2.5℃已经充注了10kg R22制冷剂板式换热器前有一个内置的8m³水泵吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了

涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢
免费打赏
qwdfg-007
2009年04月17日 13:35:14
12楼
写错了 是冷水机 哈哈
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
谢谢你啊
回复
shareway
2009年04月17日 13:46:20
13楼
请高手支招!!!!!!!!!!!!
回复
wlmwml
2009年04月17日 14:07:04
14楼
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
你冷却水进出水温多少?

[ 本帖最后由 wlmwml 于 2009-4-17 14:12 编辑 ]
回复
wgp3097057
2009年04月17日 15:06:51
15楼
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能??????
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 15:08:24
16楼
风测进口温度35度
回复
wlmwml
2009年04月17日 17:03:16
17楼
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
楼主机组正常后回来说一声。
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 17:08:46
18楼
这是风冷热泵制冷工况,下午充了2~3公斤冷媒,晚上回你帖子,哈哈 谢谢咯啊
回复
wuxingzhe83
2009年04月17日 20:09:35
19楼
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
回复
wuxingzhe83
2009年04月17日 20:10:31
20楼
你那什么牌子的
多大的机组
回复
wgp3097057
2009年04月18日 17:33:14
21楼
中央空调是前10年的事了,对现在的一些新名词不太习惯,中央空调机组运行状态几个主要参数看,可以很方便发现问题所在的,作为一种换热设备,可以参考正常状态的的各种参数。比如电流、压力、温度的比较变化来发现问题之所在。“出板式蒸发器口的吸气温度为18度”是测试的制冷工质回气温度吗?那它较冷媒水出口的12度,哪就会是制热工况吧?
回复

相关推荐

APP内打开