有这么一个状况 请分析
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2009年04月17日 12:11:03
来自于制冷技术
只看楼主

涡旋40kw机器 制冷工况冷凝温度45度 过冷3~5度蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了冷水进出口12.5/10 度左右排气温度78度水流量7m³/h 水温差为2.5℃已经充注了10kg R22制冷剂板式换热器前有一个内置的8m³水泵吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了

涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢
免费打赏
wlmwml
2009年04月17日 12:30:27
2楼
请问是什么机器,水冷?风冷?
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
以上条件个人觉得是缺制冷剂!

[ 本帖最后由 wlmwml 于 2009-4-17 12:31 编辑 ]
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 12:33:33
3楼
风冷的 呵呵 忘了说了
回复
wlmwml
2009年04月17日 12:52:13
4楼
再加点制冷剂!
注意测量吸气过热度和液体过冷度,吸气过热度有个5度就够了,液管过冷度也是5度左右,加制冷剂时根据过热度值调节膨胀阀,有液管视镜的话注意不要热气旁通。
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 12:57:02
5楼
试试吧,谢谢了,哈哈
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 13:00:31
6楼
我感觉不是制冷剂少,因为低压并不低啊
回复
shareway
2009年04月17日 13:07:29
7楼
膨胀阀的问题吧,开度小.
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 13:18:01
8楼
膨胀阀开度小会低压啊,可是现在蒸发压力不低
回复
wlmwml
2009年04月17日 13:22:08
9楼
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 13:26:06
10楼
我的机组没有热气旁通啊 水冷机
回复
wlmwml
2009年04月17日 13:33:03
11楼
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
热气旁通和什么机型没有多大关系。
回复