涡旋40kw机器 制冷工况冷凝温度45度 过冷3~5度蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了冷水进出口12.5/10 度左右排气温度78度水流量7m³/h 水温差为2.5℃已经充注了10kg R22制冷剂板式换热器前有一个内置的8m³水泵吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢