有这么一个状况 请分析
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2009年04月17日 12:11:03
来自于制冷技术
只看楼主

涡旋40kw机器 制冷工况冷凝温度45度 过冷3~5度蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了冷水进出口12.5/10 度左右排气温度78度水流量7m³/h 水温差为2.5℃已经充注了10kg R22制冷剂板式换热器前有一个内置的8m³水泵吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了

涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m³/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m³水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素?
请高手解答~~~~谢谢
免费打赏
qwdfg-007
2009年04月21日 08:41:04
32楼
我已经明白你的意思了,现在已经基本确定是四通阀的问题
既然能切换正常,说明毛细管以及线圈都是没有问题的,但是存在压降大的问题,基本断定是主滑阀的问题,我会联系供货商,会有后续跟帖
另“解决:
先开制热工况,运行十来分钟后停机,再开制冷,如果还不正常的话再重复上述操作,如果还不行的话就换四通阀吧.换的过程中注意对膨胀阀的保护,不要烧伤阀块.”
注意对膨胀阀的保护,不要烧伤阀块--------啥意思啊?
回复
wlmwml
2009年04月21日 09:48:49
33楼
"注意对膨胀阀的保护,不要烧伤阀块--------啥意思啊?"
哈哈!
不好意识,笔误,应该是四通阀的保护.
不知你的机子是不是样机,如果是的话,更换过程一定要对系统做好充分的保护,特别是清洁度,不然会产生一系列头疼的后果,当然,如果是成品的话也要好好保护的.
楼主小纸条还没给我呢.

[ 本帖最后由 wlmwml 于 2009-4-21 09:54 编辑 ]
回复
qwdfg-007
2009年04月21日 10:09:23
34楼
发了短消息啊 哈哈 再发一个
回复
guoluren2007
2009年04月23日 21:07:02
35楼
观察一下高低压表,R22蒸发温度5度,其绝压在5.66Bar,然后分析一下系统是否有空气等不凝性气体。
回复
qwdfg-007
2009年04月24日 07:55:44
36楼
1. 我们说的都是表压
2. 如果有不凝性气体,会产生高压
回复
kales
2009年04月24日 20:45:40
37楼
出蒸发器的制冷剂回气怎么可能比冷水进口还高呢?
是不是温度测量有误?
回复
wgp3097057
2009年04月26日 22:09:56
38楼
试试 20081203_e9753586e87ce39eabbeJ2VB3NQFLYAo.jpg.thumb[1].jpg
回复
wenhr.169
2009年04月30日 15:41:44
39楼
4通阀串了低压会去到7公斤以上
回复
o_233391
2009年04月30日 23:24:35
40楼
群76302973,会有人回答你的
回复
qiqun82
2009年05月05日 16:30:51
41楼
为什么要小纸条,那机组是自己生产的?怕丢人?
回复