室内动力或照明配电箱钢板厚度在哪本规范上有要求
wangwenxianhappy
2009年04月17日 10:11:30
来自于照明工程
只看楼主

我想请教一个问题:照明箱的厚度有没有具体的标准?地方电业局会不会有具体的要求?救急啊。。。。。。。。

我想请教一个问题:照明箱的厚度有没有具体的标准?地方电业局会不会有具体的要求?
救急啊。。。。。。。。
免费打赏
lxt9607
2009年04月22日 10:19:17
2楼
箱体质量检查的依据是《终端电器选用及验收规程》(CECS107:2000),按照规定其钢板厚度不应小于1.2mm,且不宜采用热轧钢板,采用热镀锌或喷塑(漆)处理作防腐处理。
回复

相关推荐

APP内打开