2楼
支持原创,楼主热心人啊~~
回复
3楼
看合格证说是电熔管件,可看具体的施工却是热熔连接,楼主给解释下
回复
4楼
看合格证说是电熔管件,可看具体的施工却是热熔连接:L :L
回复
5楼
楼下的说的不错 主管是热溶的 支管是电溶的
回复
6楼
热熔的现场见过,电熔的倒还没看到怎么操作的,楼主给详细介绍下......
还有,电熔主要是哪种管材的连接方式?
回复
7楼
其实很简单 施工中几点注意一下就好 电融连接主要是方便现场施工使用 大口径和小口径都能融接
回复
8楼
长见识,能不能说明一下什么时候用热熔和电熔呢,区别在哪里呢:loveliness:
回复
9楼
呵呵 这个考虑挺有意思的啊 要是业主有钱甲方还不懂什么的话 你完全可以推荐他使用电融的 这个配件价格就很高 有赚头啊 电溶其实就是方便施工 做的好的话 融接点质量也不错 我个人觉得 电融比对融施工方便且工程质量有保证 前提你买到好配件和负责的施工队伍
回复
10楼
CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》5.1.3:公称直径小于90mm 的聚乙烯管道宜采用电熔连接。 热熔不需要额外管件,电熔需额外电熔管件,但电熔焊机体积小,多为全自动,方便施工。热熔对接焊机体积大,搬运困难,管道口径需63mm以上或壁厚6mm以上才能取得满意的焊接质量。
回复
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复