我做过不少中央空调的设计,对循环水泵的选择谈谈体会:
第一次:当年刚参加工作时无人指导,自己摸索着做设计,当时一幢高度32层的办公大楼,冷冻水循环泵计算扬程时惟恐太小,选择水泵扬程为 35米,结果现场运行调试时出了故障,厂家不得不现场切削叶轮,所幸建设单位是国有单位,厂家也感念我的举荐之功,没让我难堪,这事给我很深的教训。
第二次:参加工作5年后(已经是老同志啦,哈哈!)在做另一个项目时,因为误将冷却水系统当作开式系统,所以当甲方提出要将冷却塔设置于40米以上的屋面时,我坚决反对,理由是冷却水泵扬程将会很高。后来还是一个年轻的同行找到依据,证明冷却水系统不是开式系统,计算循环水泵扬程时不应加上高差,让我这个老革命汗颜啦!好歹没给甲方造成不必要的麻烦。但这回我就没有第一次幸运了,遇到了一个无良的甲方人员,到处说我 水平不行----我气愤难当啊!好在本人平时待人谦逊,人缘不错,在本市行业内名声不错,没让那个家伙得逞。唉,险哪!
如今经过多年的艰苦努力,总算混到了专家级,终于可以扬眉吐气了。我经过多年的摸索总结,认为空调循环水泵选择时有两个经典数据:24米和32米,当然对于小系统,扬程24米左右,而大的系统,有32米左右也足够。计算时不要片面扣水流速或比摩阻,要综合考虑技术性和经济性,只有合理的才是最好的!