有一小区,有十栋9层,11层和17层的住宅。我现在想在17层的住宅屋顶上设一18方消防水箱和稳压设备,再在地下室设一消防泵房和消防水池,整个小区公用一套消防设施,是否可行?还有人提出,消防水泵和消防水池可以公用,但必须在每栋楼屋顶设一个消防水箱。到底应该采用哪种方式?请各位高手帮忙解答!急!急!急!

2005年04月30日 09:07:00
2楼
可以共用消防水箱和消防水池,不过你的那些小高层的消火栓设减压孔板.
回复
liuruntao
2005年04月30日 09:27:47
3楼
可以共用消防水箱和消防水池,实际上好多工程已经这样实施了
回复
li1999
2005年04月30日 10:17:14
4楼
可以共用消防水箱和消防水池,只是消防水箱要放在最高单体上。
回复
xujingya
2005年04月30日 10:44:59
5楼
可以啊,这样的系统就是集中供水系统吧
回复
ash1977
2005年04月30日 11:18:37
6楼
可以的,我最近做的一个小区就是这样做的,审图和消防都没有意见,注意你的消火栓的水压有没有超,超的话要选用减压型消火栓或设置减压孔板。