不知各位,谁有做过山泉水或河涧水做空调机组冷冻水的空调项目效果到底怎样?最近一项目业主非要为了省钱,不上冷水机组,而准备采用山泉水或河涧水过去偶公司在甘肃平凉做过。都40年前的事了偶现在质疑其可靠性!大家来出出主意
不知各位,谁有做过山泉水或河涧水做空调机组冷冻水的空调项目
效果到底怎样?
最近一项目业主非要为了省钱,不上冷水机组,而准备采用山泉水或河涧水
过去偶公司在甘肃平凉做过。都40年前的事了
偶现在质疑其可靠性!
大家来出出主意
2楼
该河涧水温度夏季最高为15度
经过现场勘察,
其实际费用也不小!
管道路程太长!
业主不知出了什么毛病
回复
3楼
不是吧,业主是不是外行阿,他总应该做个详细的方案比较再决定,不能简单的说省钱就这样啊
说不定将来的麻烦更费钱
回复
4楼
40年前?眼光独到啊!
回复
5楼
对不住,我没做过!
斑主,40年前你多大啊?不知当时的那位老前辈还在不在?呵呵,如果还在的话你倒可以和他交流一下?
此项目是做什么的?
回复
6楼
哈哈,支持一下版主!其实是可以做的
我原来在湖南地区试过一次,原来我做水源热泵,但是那个工程的井还没打好就要调试
我当时就让他们用的山泉水,效果没问题,主要就是你要加一定的水处理设备,还有就是
刚刚说到的,管路太长就不合理了。不过15度的山泉水,到是机组的效率可以提高一些!
如果还有其他问题,可以发MAIL给我!
回复
7楼
其实现在这种做法相当流行了,
河北廊坊有家医院中央空调冷水机组的冷却水系统就是用地下水,
冬夏季都是用它,不过不是用来做冷冻水的!
回复
8楼
虽然没做过,但理论上肯定是可以实现的。当然这种做法应该对系统的稳定性影响比较大。另外水质处理,管道布置、维护都是比较大的问题。设计的时候方方面面考虑的周全一些应该就没有什么问题了。
回复
9楼
不错的注意啊 ,可以借鉴一下啊 能节省投资和运行费用,
回复