电气安全防火的工作要求
yanyan20332033
2009年04月15日 10:18:36
来自于防雷减灾
只看楼主

浅谈商场电气防火2006-11-16 09:01随着社会和经济的发展,越来越多的大商场涌入市场,建筑面积之大和楼层之多不可同日而语,经营项目种类日益繁杂。它给人们带来利益和方便的同时也带来了十分严重的消防安全问题。人员密度高,流动量大使其跃居公共聚集场所消防安全问题的首席。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题,已成为商场消防监督工作的一个重要的组成部分。一、商场电气设备的火灾危险性

浅谈商场电气防火

2006-11-16 09:01


随着社会和经济的发展,越来越多的大商场涌入市场,建筑面积之大和楼层之多不可同日而语,经营项目种类日益繁杂。它给人们带来利益和方便的同时也带来了十分严重的消防安全问题。人员密度高,流动量大使其跃居公共聚集场所消防安全问题的首席。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题,已成为商场消防监督工作的一个重要的组成部分。

一、商场电气设备的火灾危险性

(一)电气照明的火灾危险性

电气照明是把电能转化成为光能而发光的一种光源。照明灯具在工作过程,往往要产生大量的热,致使其玻璃灯泡、灯管、灯座等表面温渡较高。在商场的用电中,电气照明的用电量占有很大的比重。从柜台到墙、柱、顶棚都布满了照明灯具,其火灾危险性十分显著。电气照明按其功能和用途有以下特点:

1、安装在商场吊顶、柱、墙上的照明,装饰等,多采用带状或分组安装的银光灯具,有些商场采用满天星式探照灯,这些灯具都采用埋入式安装在吊顶里面,数量比较大,且日光灯的镇流器易发热起火。深罩灯如果采用功率大的白炽灯,也容易将附近的可燃物烤燃。

2、装在商品橱窗和柜台内的照明灯具,除了荧光灯以外,还有各种射灯,射灯除采用冷光源外,其它光源的灯,表面温度都较高,足以将可燃物烤燃。

3、商场内和商品橱窗里除了大量安装广告霓虹灯和灯箱外,有的还安装了操纵活动广告的电动机,霓虹灯变压器器具,有较大的火灾危险性。

4、在节假日,商场内外还要临时安装各种彩灯,增加节日气氛。

以上各种电器照明设备,品种数量之多和线路错综复杂之程度都是其他公共建筑难以比拟的,加上每天营业时间长,如果设计、安装、使用不慎,极易引起火灾, 

(二)辅助设备的安全问题

商场电气系统中配有许多开关、接触器、继电器等电气接插件,由于在安装、使用及维护方面的原因电气接插件容易产生电弧、发热现象,其火灾危险性很大。商场经营照明器材和家用电器的柜台,为了测试的需要,还安装有临时电源插座。有的家用电器柜台如电视机柜台,为了能起到广告效应,插座联播座,把几十台电视机同时开启,且营业时间长,火灾危险极大。没有空调系统的商场(在云南有空调系统的商场不多)在夏季安装临时插座,大量使用电风扇降温。

其它导致火灾的因素也很多,如有的商场为了方便用户,还附设有服装加工部,家用电器维修部、钟表、眼镜、照相机等修理部,这些部位常常使用电熨斗、电烙铁等加热器具。

  

(三)电源线路的火灾危险性

在商场中的动力设备如电梯等的电源线路的火灾危险性不大,但是经营家用电器,照明器材等商品的柜台,为了测试的需要采用临时插座供电,且负荷相当大,这部分负荷是在设计时没有考虑进去的。它使线路所承受的荷载增加,电线负荷大,使导线发热,温度升高。

在商场中照明是整个用电量中一个重要组成部分,其电源线路的火灾危险性也很大。目前普遍使用的国产胶木接插件材料质量差,工艺水平低,连接容易松动,有接触电阻大而发生过热的现象。接插件长期受热,加速了绝缘材料的老化,进而易引发短路。加上商场中照明设备电线负荷大,本身发热较高,火灾危险性更大。有些线路则敷设方法不当,散热条件差,使电线温度进一步升高。

  

二、商场电器设备的防火安全措施

(一)照明设备的防火安全措施

各种照明灯具在把电能转换成光能的过程中,都伴随有能量损耗,致使灯具表面温度较高。所以要根据环境场所的火灾危险性来选择照明灯具,而且照明装置应与可燃物,可燃结构之间保持一定的距离,严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。除此之外,还应符合下列防火要求:

1、灯具应安装在不燃的基座上,尽可能安装表面温度较低的灯具,采用埋入式安装在吊顶里面的灯具,与吊顶之间应作隔热处理。橱窗内的照明光源尽可能采用冷光源,没有条件的应保证灯具与可燃物之间的安全距离或采取隔热措施。

2、镇流器与灯管的电压和容量相匹配。镇流器安装时应注意通风散热,不准镇流器直接固定在可燃物上,否则应用不燃的隔热材料进行隔离。

3、商场内安装有表面温度较高的灯具时,由于商场里人员集中,可燃物较多,应对灯具正面和散热孔加装铅丝防护网或者不燃材料制作的挡板,以减轻灯具爆裂使玻璃碎片和炽热的灯丝飞溅造成危害。

4、采用霓虹灯时要特别注意其安全问题,一般霓虹灯的工作电压高,火灾危险性大,安装霓虹灯的灯柄、底板应用不燃材料制作,或对可燃材料进行阴燃处理。当霓虹灯变压器安装在人员能接触到部位时应设防护措施。

5、要避免在灯光装置区域悬挂旗帜,发射彩带等空中移动物体,以防这些物品与高温灯具直接接触,发生缠绕,碰撞引发火灾。

  

(二)辅助设备的防火安全措施

电气接插件的防火安全措施主要是:认真按照规定选型,并按规定正确安装,不应安装在易燃易爆、受震、潮湿、高温或多尘的场所,应安装在干燥明亮,便于进行维修及保证施工安全,操作方便的地方。

商场中尽量要避免安装临时插座,有实际需要的应充分考虑到电源线路的负荷承载能力,选择适当型号的电插座,在承载力范围内联接用电器,并要注意它的运行状态。

  

(三)电源线路的防火安全措施

电线是用于传输电能,传递信息和实现电磁能量转换的电工产品,在商场中由于电线组成的供电网络线路长、分支线多,最有机会与可燃物接触。为保证线路的防火安全,我们要注意以下几点:

1、要做好导线材料的选择。由于国家“以铝代铜”的政策影响,许多地方一般采用铝芯导线,但对商场而言,由于控制回路多,负荷比较集中,为提高截面载流能力,便于敷设,应多采用铜芯线。同时进行精确的负荷计算,合理选择导线的截面。

2、根据不同的环境不同的功能确定导线的敷设方式。一般吊顶内的电线应用不燃或难燃材料管配线,如PVC管,也可以用金属管配线,或带金属保护的绝缘线,用来避免导线短路时引燃可燃物。消防用电的传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

3、高温表面灯具附近的导线应采用耐热绝缘导线(如玻璃、石棉、瓷珠等护套的导线)而不应采用具有延燃性绝缘导线,以免灯具高温破坏绝缘引起短路。

  

三、商场电气设备的消防审核

《建筑工程消防监督审核管理规定》要求公安消防监督机构对送审的建筑工程项目应当按照建筑防火设计,建筑消防设施设计分专业实行分工审核和技术复核。我们应遵循国家消防法律,行政法规和技术标准,对商场的电气系统进行审核,审核其电气系统平面图,供电系统图,用电设备清单及有关技术问题。保证其消防用电和非消防用电的电源,布配线能符合消防安全的要求,同时也要参考以往商场电器火灾案例,结合目前大商场的特点,合理配置建筑消防设施,供配电及用电。未经消防审核合格,坚决不允许投入施工。

  

四、商场电气设备的监督检查

所谓消防监督检查,在《消防监督检查规定》中的定义是:公安消防机构依法对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行的监督检查,对违反消防法律、法规的行为,责令改正,并依法实施处罚。对商场电器设备监督检查应遵循《消防监督检查规定》的检查形式、内容和方法以外,还应注意以下三个环节:

(1)施工过程的监督检查。有的施工单位为了省事不按规范作业,随意更改电气布线,有的施工单位由于技术问题而出现布线错误,有的单位则为了省钱而降低电线的型号。给整个电气系统埋下了安全隐患,为了避免受其灾害,在施工过程中要认真的进行监督检查。

(2)调试验收监督检查。在调试验收过程中要注意检查用电设备的安装布局,造型以及防护措施是否合理,并可对分配电设备的用电情况进行监测。

(3)投入使用后的监督检查。商场投入营业之后要进行定期监督检查,商场以利益为目的,各种经营为内容,在经营过程中由于利益的需要可能需改变局部的用途,此时得修改电气系统的用途功能,为避免存在火灾隐患,监督检查要跟上。
免费打赏
yanyan20332033
2009年04月15日 10:40:24
2楼
展览馆内电气安装防火要求?
2007年1月16日 15:05  


  展览馆在展出时,往往会临时安装一些彩灯、霓虹灯等装饰灯具以及电动模型,用电负荷量增多。由于具有临时安装的特点,施工往往比较粗糙,达不到规程要求,带来一定的火灾危险性,安装电气设备应注意:

  (l)对电器设备的总负荷量应实行严格核算,总负荷量应低于变压器总容量。如超过时,应与供电部门联系,增加临时供电量,以防变压器过载导致起火。
  (2)电气线路、设备的安装,应由正式电工操作。每台电气设备应设问刀开关。容量较大的动力设备,一般应设过载和缺相的保护装置。开关、插座及配电板等,应设在参观人员不易触及和便于工作人员操作的地方,周围不准存放物品。
  (3)电动模型、彩灯以及声、光控制装置的电源变压器,不得安装在易燃物上,应尽量设在展台、展品模型外通风良好处,并 有非易燃壳、罩保护。
  (4)临时电线应尽量敷设橡套电缆,不宜采用单芯铜、铝绝缘导线。当电线、电缆必须沿人行道敷设时,应穿入钢管,管外 做木桥防护,以防参观人员绊倒。不同电压等级的电线不得穿入 同一管道。管内不得有接头;必须有接头时,应加装接线盒。钢管两端应加木护圈。以防绝缘擦破,产生短路。在模型接线处,电 线应有固定措施,以防拉断。如采用铝芯导线时,其接头必须压接或焊接。禁止采用绑接和绞接。
  (5)动力、彩灯、照明、模型等不同电压等级的线路应分开敷设。12~36伏与110~220伏的插座应有区别,12~36伏采用两相插座,110~220伏采用三相插座,防止错插发生意外。
回复
zcliang_007
2009年06月02日 22:44:14
3楼
支持一下,谢谢提供资料。
回复

相关推荐

APP内打开