食堂里的配电箱总开关为四极32A断路器,配电箱进线开关为三极50A,设备进线开关为二极16A断路器,为什么跳闸时最高3P50A开关跳闸,而下面32A及16A开关不动作,怎么会越级跳闸是不32A和16A开关坏了?

食堂里的配电箱总开关为四极32A断路器,配电箱进线开关为三极50A,设备进线开关为二极16A断路器,为什么跳闸时最高3P50A开关跳闸,而下面32A及16A开关不动作,怎么会越级跳闸是不32A和16A开关坏了?
免费打赏
hwc_wy
2009年04月15日 13:36:06
2楼
可能短路点和短路性质有关系,
回复
wjq215
2009年04月16日 11:06:34
3楼
配电箱进线开关为三极50A是不是带漏电的?
回复
wxrang16
2009年04月17日 08:34:10
4楼
我想也是漏电原因的比列比较大吧!!!
回复
fanminxhl
2009年04月17日 22:12:09
5楼
:hug: 谢谢大家讨论,原设计上总开关就没漏保,现在重新送上运行2天了一直正常。
回复
fanminxhl
2009年04月17日 22:15:15
6楼
版主的分析能不清楚点,是不是不同厂家的断路器拖扣曲线不同。