做一个空调设计,做到了风管的选择上,如果按每人最小新风量算的话,我是一个房间60m³/h,除以3600和风速,得出的面积太小,根本没法选风管,这种情况是不直接按送风量的百分之15或别的数来确定新风?那这样确定的新风应该是远远大于60,是不是浪费了?菜鸟,请大家帮忙
做一个空调设计,做到了风管的选择上,如果按每人最小新风量算的话,我是一个房间60m³/h,除以3600和风速,得出的面积太小,根本没法选风管,这种情况是不直接按送风量的百分之15或别的数来确定新风?那这样确定的新风应该是远远大于60,是不是浪费了?菜鸟,请大家帮忙
2楼
是问题太菜了还是不起眼........................
回复
3楼
按房间的换气次数算新风量,风量不就大了啦?算新风量有三个原则啊,要选择三者之中的最大值,而不是单纯按人数来算的。
回复
4楼
按换气次数 和 每人需要做小新风量 选则大的。估计最小也要120*120的管吧。
回复
5楼
鄙视2楼的,不论问题多菜,不回帖也就算了,还损人家.
回复
6楼
算新风量有据可循的只有两条,一是根据人均新风量,二是根据规定的换气次数,选两者中大者。
回复
7楼
业主有钱就给他配定风量阀。
回复
8楼
如果有排风的话是否还应保持正压呢?
回复
9楼
我是来看5楼的:lol :lol
回复
10楼
算新风有差不多四种情况,以上说的都有,不过还有要抵消室内的污染空气、
选几个最大的
回复
11楼
这位兄台,人家一楼和二楼是一家的~:lol
回复