目前询价三家单位,项目为吊顶式薄型空调器。下面分别是三家的技术参数,均为一次回风工况。 风量 冷量KW 水量T/H 水阻KPA 功率KW 进出水管径DN 备注 水温差A 6000 36.8 7.35 15.3 0.55*2 50 4排管 4.31 6000 47.3 9.84 20.6 1.1*2 50 6排管 4.14B 6000 35 6.7 4.56 0.55*2 50 4排管 4.5
风量 冷量KW 水量T/H 水阻KPA 功率KW 进出水管径DN 备注 水温差
A 6000 36.8 7.35 15.3 0.55*2 50 4排管 4.31
6000 47.3 9.84 20.6 1.1*2 50 6排管 4.14
B 6000 35 6.7 4.56 0.55*2 50 4排管 4.5
6000 45 7.71 6.09 0.75*2 50 6排管 5.0
C 6000 34 6.48 7.4 2.2 50 4排管 4.52
6000 50.7 8.42 11.3 2.2 50 6排管 5.18
三家铜管管径均为16*0.5mm的。
我现在的疑问是:
按照公式来说,水量=冷量/比热/温差5度 那么从数据上可以看出以上三家的温差都不太标准。与开利薄型空调器相比,水流量均比较大,我设计时参考开利样本做的。
上次我和一个朋友聊过此事,他认为有可能是厂家采用的铜管换热效果不好,虽然说铜管径及壁厚与标准机型相同,但材质不好,导致换热系数低,因此加大了流量。
但既然几家的管径都一样,排管数也一样,为何流量不同呢?我想不明白。请大家帮助分析。