同型号空调器不同厂家水流量及冷量相差很大?
xuke854
xuke854 Lv.8
2009年04月14日 12:30:46
来自于中央空调
只看楼主

目前询价三家单位,项目为吊顶式薄型空调器。下面分别是三家的技术参数,均为一次回风工况。 风量 冷量KW 水量T/H 水阻KPA 功率KW 进出水管径DN 备注 水温差A 6000 36.8 7.35 15.3 0.55*2 50 4排管 4.31 6000 47.3 9.84 20.6 1.1*2 50 6排管 4.14B 6000 35 6.7 4.56 0.55*2 50 4排管 4.5

目前询价三家单位,项目为吊顶式薄型空调器。下面分别是三家的技术参数,均为一次回风工况。

风量 冷量KW 水量T/H 水阻KPA 功率KW 进出水管径DN 备注 水温差
A 6000 36.8 7.35 15.3 0.55*2 50 4排管 4.31
6000 47.3 9.84 20.6 1.1*2 50 6排管 4.14
B 6000 35 6.7 4.56 0.55*2 50 4排管 4.5
6000 45 7.71 6.09 0.75*2 50 6排管 5.0
C 6000 34 6.48 7.4 2.2 50 4排管 4.52
6000 50.7 8.42 11.3 2.2 50 6排管 5.18
三家铜管管径均为16*0.5mm的。

我现在的疑问是:
按照公式来说,水量=冷量/比热/温差5度 那么从数据上可以看出以上三家的温差都不太标准。与开利薄型空调器相比,水流量均比较大,我设计时参考开利样本做的。
上次我和一个朋友聊过此事,他认为有可能是厂家采用的铜管换热效果不好,虽然说铜管径及壁厚与标准机型相同,但材质不好,导致换热系数低,因此加大了流量。
但既然几家的管径都一样,排管数也一样,为何流量不同呢?我想不明白。请大家帮助分析。
免费打赏
xuke854
2009年04月14日 12:31:05
2楼
还有。A单位的水阻为何那么大?不可思议。
一个小小的空调器水阻竟然如何厉害,不知道这些小厂家是如何做出来的数据。
说明一点,以上三家单位均为靖江的小厂商,我们公司为了图便宜,就找他们加工的末端,品质实在不敢恭维,但我也不好多说。因为这是老板与采购商议好的,只是让我来校核参数。
回复
xuke854
2009年04月15日 12:57:52
3楼
再请教几个问题:
1、盘管通路如何理解?
看到有人说风盘多为三个通路,而空调器则根据大小而定,那么通路是指什么呢?我所见过的空调器似乎进水侧有一个管径较大的铜管,上面接了好多小管径的铜管。
以4排管为例,进出水都在同一侧,那么这个4排是指水流来回共4排管子,还是单程就有4排管子,来回就8排了?

2、如何校核厂家提供的参数是否满足设计要求呢?由于都是小厂家,我担心我要求的过多以后他们会根据我所要求的来修改参数,但实际上是否满足我却无从知晓了。
那么我究竟如何来判别呢?

3、有人说散热量较小的场所不宜用6排管的机器,因为6排管的除湿能力较强,该项目为家具商场,对湿度要求比其它场所长稍高,但如果不采用6排管而采用4排管,那么总冷量相等的情况下,会增加不少4排管的设备。成本会提高。如何解决这一矛盾?

以上几点,请朋友解答。
回复