我小区新建一地下人防工程,平战结合,平时为汽车库,建筑面积4600平方米,设计院在照明配电箱处加装10KW-EPS电源,我查汽车库规范和人防地下室防火规范均为建筑面积不超过5000平方米的人防工程为二级负荷,双电源供电即可,不必装EPS,但与设计院怎么也沟通不了,设计院表示人防就是一级负荷,必须安装EPS电源,我想请教各位专家是不是我那个规范的那条没有看到,请指点一、二多谢回复:《人民防空地下室设计规范》表7.2.4里明确说明了战时一级负荷的种类,而在7.2.13第4条明确说明“战时一级负荷应设置蓄电池组电源”。你所说的情况确实需要EPS电源,设计院的意见是对的。
多谢
回复:《人民防空地下室设计规范》表7.2.4里明确说明了战时一级负荷的种类,而在7.2.13第4条明确说明“战时一级负荷应设置蓄电池组电源”。你所说的情况确实需要EPS电源,设计院的意见是对的。
再问:战时一级负荷是不是平时可不安EPS电源,战前再补装上。