100台机子的网吧,220V电线该怎么布合理呢?那些空开、漏保应该怎么选择,什么型号的
100台机子的网吧,220V电线该怎么布合理呢?那些空开、漏保应该怎么选择,什么型号的
2楼
特别注意
每个漏电只能带5-6台电脑
回复
3楼
最好三相四线供电,一个漏电保护器带5-10台电脑,用dz47le-63,总开关用DZ20Y-100/3300,
回复
4楼
2楼提醒的很好,对于这类场所每一配电支路确实应该控制在5~6台电脑的范围之内,
网吧老板为了节约投资,通常会买组装机.这类机器的泄漏电流是否在允许的范围之内就不得而知了.
[
本帖最后由 gdx8785 于 2009-4-14 23:20 编辑 ]
回复
5楼
谢谢,那线我用2.5的太阳铜芯线,够用吧
回复
6楼
还要注意电脑(包括显示器)开关电源电路产生的谐波造成零线电流大于最大相线电流的问题!!!!!
回复
7楼
为了避免麻烦,建议用4平方的线;20A的开关
回复