网吧布线
xhaitian
xhaitian Lv.2
2009年04月13日 21:46:39
只看楼主

100台机子的网吧,220V电线该怎么布合理呢?那些空开、漏保应该怎么选择,什么型号的

100台机子的网吧,220V电线该怎么布合理呢?那些空开、漏保应该怎么选择,什么型号的
免费打赏
xuxianjie
2009年04月13日 21:50:27
2楼
特别注意
每个漏电只能带5-6台电脑
回复
jingtx
2009年04月13日 23:44:44
3楼
最好三相四线供电,一个漏电保护器带5-10台电脑,用dz47le-63,总开关用DZ20Y-100/3300,
回复
gdx8785
2009年04月14日 10:50:55
4楼
2楼提醒的很好,对于这类场所每一配电支路确实应该控制在5~6台电脑的范围之内,
网吧老板为了节约投资,通常会买组装机.这类机器的泄漏电流是否在允许的范围之内就不得而知了.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-4-14 23:20 编辑 ]
回复
xhaitian
2009年04月14日 21:01:26
5楼
谢谢,那线我用2.5的太阳铜芯线,够用吧
回复
老灰兔子
2009年04月14日 21:57:00
6楼
还要注意电脑(包括显示器)开关电源电路产生的谐波造成零线电流大于最大相线电流的问题!!!!!
回复
gdx8785
2009年04月14日 22:38:35
7楼


为了避免麻烦,建议用4平方的线;20A的开关
回复

相关推荐