施工单位报混凝土抗压强度检测报告,C40混凝土,标养,标准试件值38.5MPa,占设计强度的96%,该批混凝土可否判为不合格
施工单位报混凝土抗压强度检测报告,C40混凝土,标养,标准试件值38.5MPa,占设计强度的96%,该批混凝土可否判为不合格
2楼
检测报告没有给出检验结论吗?有资质的检测单位应该给出检测结论,不用监理人员或者施工单位去判断。
另外,国家对混凝土抗压强度检测有严格规定,可以自行查看。
回复
3楼
请查阅
混凝土强度检验评定标准
为设计强度的百分比只是其中一项
还有本组试块的差有标准评定
回复
4楼
要用评定标准来看,我想这个标号的混凝土不可能只留一组试块吧
回复
5楼
几天的强度?7天还是28天?
回复
6楼
本标准的取样频率是2004 修订后的规定,其修订依据就是现行标准《混凝土结构工程
施工质量验收规范》(GB 50204-2002)。其验收条文中统计法的样本容量减小到了5 组,
而强度保证率仍然能够达到设计要求95%[7]的水平,扩大了验收条文的使用范围,因此本标
准对国标的修订具有很大的参考价值。
根据这条应该是没问题啦。当然这个要跟设计院联系一下,让设计院确认。