弱电施工中线路共用桥架的问题
tswu
tswu Lv.2
2005年04月29日 09:36:32
只看楼主

小弟的公司在请弱电公司的施工中.弱电公司的设计图上把综合布线、闭路监控、背景音乐线都放在一个桥架内(在规范上应该是不行的)。如果按此图施工,桥架内的信号是否会相互干扰,而影响末端设备的图象、声音。请给予指教。

小弟的公司在请弱电公司的施工中.弱电公司的设计图上把综合布线、闭路监控、背景音乐线都放在一个桥架内(在规范上应该是不行的)。如果按此图施工,桥架内的信号是否会相互干扰,而影响末端设备的图象、声音。请给予指教。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月29日 11:47:57
2楼
各系统用金属隔板分开。
回复
58088396
2005年04月29日 13:27:51
3楼
按照道理来讲要用隔板隔开的,不过现在在很多公司做的时候不考虑,这也是从成本上考虑的,你自己看的办吧。
回复
51949736
2005年04月29日 16:23:02
4楼
同意楼上的,质量保证前提下还是价格第一呀~。。。
回复
不见流星
2005年04月30日 10:06:23
5楼
防干扰,还是加隔板吧,免的以后麻烦
回复
luoyulin
2005年05月27日 20:45:08
6楼
如果相互并行的距离不是很长的话,此种情况是可以接受的!
但是,在传输距离超过了250m以后,各系统之间的相互干扰就会随距离的延伸而加大!
我有过类似的工程经历,而且必须保证各个系统所用的线材是符合施工要求的。
回复
mmmaxh
2005年05月29日 13:25:43
7楼
只把闭路监控用搁板隔开即可
回复

相关推荐

APP内打开