我小区新建一地下人防工程,平战结合,平时为汽车库,建筑面积4600平方米,设计院在照明配电箱处加装10KW-EPS电源,我查汽车库规范和人防地下室防火规范均为建筑面积不超过5000平方米的人防工程为二级负荷,双电源供电即可,不必装EPS,但与设计院怎么也沟通不了,设计院表示人防就是一级负荷,必须安装EPS电源,我想请教各位专家是不是我那个规范的那条没有看到,请指点一、二多谢

我小区新建一地下人防工程,平战结合,平时为汽车库,建筑面积4600平方米,设计院在照明配电箱处加装10KW-EPS电源,我查汽车库规范和人防地下室防火规范均为建筑面积不超过5000平方米的人防工程为二级负荷,双电源供电即可,不必装EPS,但与设计院怎么也沟通不了,设计院表示人防就是一级负荷,必须安装EPS电源,我想请教各位专家是不是我那个规范的那条没有看到,请指点一、二
多谢
免费打赏
dshilunls
2009年04月13日 13:22:11
2楼
《人民防空地下室设计规范》表7.2.4里明确说明了战时一级负荷的种类,而在7.2.13第4条明确说明“战时一级负荷应设置蓄电池组电源”。你所说的情况确实需要EPS电源,设计院的意见是对的。
回复
byf8369
2009年04月14日 11:17:35
3楼
战时需要,平时是不是可以不安装,战时再安装上,
回复
lch999
2010年12月21日 22:33:29
4楼
顶一下,期待更有深度的见解
回复
z425286480
2010年12月22日 11:07:59
5楼
学习了
看看
回复
gaozehuui
2010年12月22日 11:52:02
6楼
平战结合的配电,照明配电肯定是要加装EPS的,人防办的解释是为了防止,战时配电房被炸
回复
fuda5258
2010年12月22日 14:13:11
7楼
应该要的,但只是战时安装