防、排烟系统设计中防火阀的类型是根据那种要求选定的呢?是按防火分区还是按功能区?
zhengguangxu
2009年04月13日 10:54:47
来自于中央空调
只看楼主

期待中!!

期待中!!
免费打赏
dddddddgao
2009年04月13日 20:52:05
2楼
不同的功能设置不同的防火阀或排烟防火阀,不同的资料和样本名称可能不同,这并不重要,重要的是我们能分清他们的功能,根据自己的需要把他们放在合适的位置。
对排烟来说,如果你的排烟口设置为普通百叶风口,那么其支管上则应设置常闭的排烟防火阀,感烟探测器感烟,联动该阀门打开,阀门联动风机打开排烟,排烟风机入口的排烟防火阀设置为常开,280时关闭,联动风机关闭。
如果排烟口为板式,则支管上也可不设置阀门,但审图可能会提出,此时可设置常开排烟防火阀,风机入口排烟防火阀依然设置为常开型。板式排烟口根据感烟探测器动作,联动风机。风机入口排烟防火阀280时关闭,联动风机关闭。
其他情况像穿防火分区设防火阀之类的,都是常识了。
先把火灾发生后,这个系统到底是如何自动工作的搞清楚,这样面对不同的情况,在选择不同的阀门时就心中有数了。
今天很高兴,终于忙过去了,可以歇歇了。。。
回复
xueyeah
2009年10月29日 10:17:13
3楼


多谢,另外我还有问题,你说的只是单独排烟的问题,如果排烟和排风合用呢?能给仔细说说嘛?
另外,为什么百叶风口和其他风口形式还采用不同的防火阀形式?“板式风口”是什么样的风口?